clearidas' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Olması gereken bu aslında, bak en alt frekansa geçmiş, 30 lu değerlerde üflüyor ki bu da zaten tolere ısısıdır.

:
Öyle mı hocam şimdi bu işi bilmeyen birisi olduğum için 24 de saatlerce çalıştırıp 35 derece üfleme görünce şaşırdım biraz.
Şöyle değerlendirin o halde.
dış ortam 12
iç ortam 18
setlediğiniz değer 25
Çıkış ısısı sürekli 55
Klimanız ortamdaki 18 derecelik havayı vakumlar ve 55 yapar yollar, 90m3 lük 18 derece olan alana, dakikada 4 m3 ile 55 derece hava basıyor ise, dakikada 4 m3, 10 dakikada 40 m3, 30 dakikada 120 m3, 1 saatte 240m3 55 derece sıcak havayı basmış olduğumuzu varsayalım.
Isı kaybı, termodinamik yasası gereği transfer olan sıcak hava akışı etkisi gibi etkenlerle yarı yarıya kayıp olduğunu düşünelim ve ortam ısısını 55 değil de 27,5 derece olarak kabul edelim.
Teknik olarak mümkün değil lakin 3 saat boyunca sistemin hiç kısmadığını ve hiç kapanmadığını da düşünerek 55 derecelik sıcak hava bastığını düşünürsek ortam sıcaklığının kaç derece olacağını siz tasavvur edin artık.
Sistem eskiden bu anomalinin görülmemesi için sensörler aracılığı ile ısıyı algılar, sistemi kapatır, ısının düştüğünü yine algılar ve sistemi yeniden başlaıp sıcak soğuk sıcak soğuk sıcak souk sıcak soğuk şekinde ilerlerdi.
İnverter sisteme geince ne oldu? sistemi kapatmak yerine kompresörün freknasını düşürdü.
Kompresör frekansı her düştüğünde çıkış ısısı 55 yerine 50, 50 yerine 45, 45 yerine 40, 40 yrine 35, 35 yerine 30 eklinde kompreösürn frekans aralığı ve MİN/MAX btu değerlerine göre değişkenlik gösterir. (Rakamlar farazidir)
Sizde de durum bundan farklı değil.
Ortam ısısı setlenen değere yaklaştıkça/ulaştıkça/uzaklaştıkça sistem mutlaka çalışma frekansını buna göre değiştirir, frekans değiştikçe de çıkış ısınız değişir.
Bu nedenle her klima kullanıcısının derece ile klimasını takip etmsini isterim

: