Servisin yaptığı işlem sizce ne?

Aragorn Çevrimdışı

Aragorn 

Süper Üye
25 Şub 2018
2,892
46
En başta oda termostatı var mı diye sormamın bir sebebi vardı, değerli ustalarım zaten yazmış, babamın evinde de bosch kombi var ama termostatlı kombiye neredeyse yılda sadece bir kez açmak bir kez kapatmak için dokunuyorlar, termostat taktırmanız lehinize olur hem konfor hem de yakıttan tasarruf elde edersiniz

IMG_20201104_183830cdb239fb0549ceef.jpg
 
S Çevrimdışı

serhan 

Aktif Üye
10 Ara 2017
271
Modülasyonlu ve kaliteli olmadıktan sonra şu general life ht400 gibi on/off saçma sapan çalışan cihazlar oluyor
Haklısın bende aynı düşüncedeyim almak istediğim cihaz 900 lira bu nedenle almadım kombiden kendim ayarlarımı yaptım evimde zaten dijital derece var kendi kendime duruma bakarak müdahale ediyorum :)
Ama parayı bulursam da kombime uygun almak istediğim termostat ta bu

 
meebbe Çevrimdışı

meebbe 

Süper Üye
25 Şub 2018
2,426
32
örneğin kazan ısısını 40 dereceye ayarladınız. kombi 40+5 :45 dereceyi gördüğünde brülör stop yapar. 40-7 yani 33 dereceyi gördüğünde tekrar brülör start yapar. bendeki dd nitromix bu şekilde çalışıyor.
termostat yoksa çalışma durma aralığı nedir hocam ?gözlemlediyseniz?
 
meebbe Çevrimdışı

meebbe 

Süper Üye
25 Şub 2018
2,426
32
eski haline getrmek için.


radyatör ve sıcak suya basılı tutup servis menüsüne girin.

L5 menüsüne gelin.

5-A3 menüsüne girin.

minimum nominal ısıtma kapasitesi kaç sizde?

bu değer fabrikasyon 12.

sizde de 12 mi?



servis bu değeri 40 yapmış.

yazmış arkadaş.Bende akşama kitapcığa bakıp bunu yazacaktım.
 
meebbe Çevrimdışı

meebbe 

Süper Üye
25 Şub 2018
2,426
32
şuan ben %14 yaptım 40 dk çalışır 13 dk durur hale geldi.?
 