Peteklerin altı ısınmıyor - Petek Bağlantısı Nasıl Olmalı?

istanbul Çevrimdışı

istanbul

Süper Üye
7 Kas 2019
1,066
döşenme sistemi nasıl ? önemi .
dirseklerin önemi
hava alma işlemi
kombinin derecesini yükseltince durum .
reglaj ayarı
basınç durumu + boru çaplarının durumu ?
vs gibi
 
istanbul Çevrimdışı

istanbul

Süper Üye
7 Kas 2019
1,066
merhaba

dün kombici arkadaşa takılım , dolaşalım dedi
bir iş var kombi sıcak su alamıyor yapayım ona istediğim gibi dolaşırız dedi.
eve gittik parça değiştirdi olmadı , geri taktı
konu hakkında daha konuşurken daha önce yoktu arıza dedi .
sucuya petek ilave ettirdik dedi .
sonra fark etti ki
kalorifer tesisatına petek bağlayacağına
musluk suyu soğuk ve sıcak suyuna paralel bir petek sucu bağlamış .
hiç aklınıza gelir mi ?
petek vanalarını kapatınca normale döndü .

sonuç : bu olaydan ne ders çıkarırsınız .

kolay gelsin .
 
meebbe Çevrimiçi

meebbe 

Süper Üye
25 Şub 2018
2,426
32
Arkadaş boşuna üzülüyor ,aynısı benim başıma geldi hatta epey araştırdım.

Kombiler + 6 derece farka göre kendini kapatır veya -6 dereceye göre tekrar kendini çalıştırır.

şimdi arkadaşın kombinin sirkilasyon pompası güçlü , muhtemelen 3. kademe de ayarlı fabrika çıkışlı olarak.

Kombi çalışıyor ama su hızlı aktığı için ısısını tam salamadan dönüş hattına dönüyor haliyle +6 derecelik fark aşılamadığı için hiç alev kapatmıyor.Daha doğrusu kapatma gereği duymuyor.


Yeni nesil premix kombiler inverter klima mantığında en az dur kalk ile rölantide çalışmak üzere tasarlanmışlardır.

Arkadaşın bu durumu aslında normal ancak bendeki gibi aşırı tüketim ve ısınma oluyorsa pompa kademesi düşürülmesi gerekmekte.

Ayrıca kendiminte tespiti şu şekilde.

Hızlı akış suyun ortamı ısıtması hızlı şekilde oluyor.

Ancak şuda bir gerçek yüksek devirli pompanın elektrik sarfiyatını arttırdığı gibi ömrüne de olumsuz etki yapıyor.

Yavaş akım suda ise su yavaş yavaş ısısını salarak dönüşünü tamamlıyor.Dönüş hattı soğuduğu için yoğuşma verimi artıyor stabil bir ısınma gerçekleşiyor.
 
meebbe Çevrimiçi

meebbe 

Süper Üye
25 Şub 2018
2,426
32
Son olarak bu durum bir arıza sebebi , dandiklik değildir.Aslında ilk çalıştırma esnasında petek metrajı ölçülüp , evin şartlarıda hesaplanıp pompa kademesi ona göre ayarlanması lazımdır ancak bizim servisler gelip düğmeye basıp kaçıp gittikleri için böyle oluyor maalesef.
 
B Çevrimdışı

Ballistix

Aktif Üye
23 Ağu 2020
185
28
Son olarak bu durum bir arıza sebebi , dandiklik değildir.Aslında ilk çalıştırma esnasında petek metrajı ölçülüp , evin şartlarıda hesaplanıp pompa kademesi ona göre ayarlanması lazımdır ancak bizim servisler gelip düğmeye basıp kaçıp gittikleri için böyle oluyor maalesef.
Aynen. Servis bana peteği açıp kapatmayı, musluk suyunu açıp kapatmayı öğretti. :)
 
B Çevrimdışı

Ballistix

Aktif Üye
23 Ağu 2020
185
28
Elbette hocam hava hem peteklerden hem kollektör üzerinden alındı.

daha büyük petek takılan yerlerde şu şekilde uzatma yapıldı. Bu durum ısınmayı etkiler mi?

4ED75D6C-D7D5-42C2-A612-BDF2F62B3EC2.jpg
D9644A89-43C3-4005-BAA0-612169C14D23.jpg
 