Sofbenin bağlı olduğu prizde erime

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Pitbull
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
“Elektrikçinin işini elektrikçiye bırak”
İşinin ehli bir elektrikçi bulduktan tüm işlerimi aynı kişiyle çözmek isterim iyi bir elektrikçi bulmak şart
 
Yeni fiş bağlantısını yaptım kabloyuda değiştireceğim.

16037078406114453068655300980628.jpg
 
kablo kesiti yanlış o şekil uzatma ile kullanılmasıda hatalı

en az 3X2,5 Nym - Antigron Kablo kullanılmalı sayaç panosuna 30 amperlik sigorta takılması gerekli sayaca kadar 3x2,5 luk yeni hat çekilmeli kaçak akım ile yangın tehlikesi var tesisat elden geçmeli yeni hat çekilmeli elektrikçi çağırın

çok tehlikeli allah korumuş kaçak olursa ölüme sebebiyet verebilir 3x2,5 nym antrigon kablo ile arada 30 amperlik sigorta olacak şekilde yeni hat çekin çektirin

Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.

1800 watt yazıyor yazılan doğru ise
1800W / 230V = 7.82 Amper eder .
1800W / 220V = 8.18 Amper eder .
1800W / 210V = 8.57 Amper eder
10 Amperlik B tipi siğorta yeter .


Yeni fiş bağlantısını yaptım kabloyuda değiştireceğim.

montaj biraz sıkıntılı çıplak kablo kısmı fazla olmuş soyulmuş
topraklama kısmı montajı daha iyi olabilirdi .
tek beğendiğim kısım kablo zırhı bıçak ile düz yapılmamış olması .

foto gösterdiğim şekilde ( siyah ) iki tarafa plastik parça koymanın yararı .

160370784061144530686553009806287f5b63e35c949435.jpg
 
Son düzenleme:
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.

1800 watt yazıyor yazılan doğru ise
1800W / 230V = 7.82 Amper eder .
1800W / 220V = 8.18 Amper eder .
1800W / 210V = 8.57 Amper eder
10 Amperlik B tipi siğorta yet

ben olması gereken standart değeri kabloyu yazdım Ttr Kablo olmaz Ttr kablo 3,lü grup prizlerde kullanılan kablo türüdür o neden ile uygun değildir tek damarlı nym antrigon 3x2.5 kablo 30 amperlik sigorta banyo gibi sohben termosifon montajında standanttır ev elektrik tesisatında prizler ve banyo sohbenine kadar 3x2.5 nym kablo anahtar duy aydınlatma için 2x.1..5 kablo kullanılır standarttı böyle olmalı kimi elektirikçi arkadaşlar maliyet düşürmek fazla kar yapmak ,için banyo hariç prizden anahtara kadar 3x1.5 kablo kullanıyor elektrik tesisatı önemlidir yangınların çoğu elektrik tesisatı kaynaklıdır
 
ben olması gereken standart değeri kabloyu yazdım Ttr Kablo olmaz Ttr kablo 3,lü grup prizlerde kullanılan kablo türüdür o neden ile uygun değildir tek damarlı nym antrigon 3x2.5 kablo 30 amperlik sigorta banyo gibi sohben termosifon montajında standanttır ev elektrik tesisatında prizler ve banyo sohbenine kadar 3x2.5 nym kablo anahtar duy aydınlatma için 2x.1..5 kablo kullanılır standarttı böyle olmalı kimi elektirikçi arkadaşlar maliyet düşürmek fazla kar yapmak ,için banyo hariç prizden anahtara kadar 3x1.5 kablo kullanıyor elektrik tesisatı önemlidir yangınların çoğu elektrik tesisatı kaynaklıdır
3x2.5 mm2 kesit kablo kullanılsın zararı olmaz .
ama
siğorta hesabı , cihaz watt değeri ile hesap yapılarak siğorta değeri hesaplanır . ( direk hat )
1800 Watt için 32 amper siğorta takılırsa kablonun en zayıf noktasından erir sonrası ve kablolarda kısa devre olmassa siğorta atmaz yangın .

32 amper siğorta demek bu siğortaya bağlı 7000 watt değerine yakın demektir
7000 wattlık şohbenler için geçerlidir 32 amper B tipi kullanılır .
esasında 40 amper B tipi kullanılması gerekir 3x4 mm2 kesit kablo ile ..
 
ariston kendi kullanım kulavuzunda montaj 3x1.5 Ttr kablo tavsiye etmiş gelde kızma şimdi 1.5luk kablo cihaz kısa süreli 5-10 dk çalışsa sorun çıkartmaz cihaz fazla çalıştığında kablo ısınır erime yapar yangın dahi çıkar baştan savma iş yapıyorlar o klavuz yanlış bence kablo kesidi 3X2.5 mm olmalı
 
ariston kendi kullanım kulavuzunda montaj 3x1.5 Ttr kablo tavsiye etmiş gelde kızma şimdi 1.5luk kablo cihaz kısa süreli 5-10 dk çalışsa sorun çıkartmaz cihaz fazla çalıştığında kablo ısınır erime yapar yangın dahi çıkar baştan savma iş yapıyorlar o klavuz yanlış bence kablo kesidi 3X2.5 mm olmalı

cihaz 1800 watt en fazla 10 amper çeker
bu değer için kablo kesiti hesabına göre 3x1.5 mm2 tavsiye etmiş . ( gerçek bakır kablo için )

Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.

Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.

kolay gelsin sağlıcakla kalın .
 
cihaz 1800 watt en fazla 10 amper çeker
bu değer için kablo kesiti hesabına göre 3x1.5 mm2 tavsiye etmiş . ( gerçek bakır kablo için )

Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.

Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.

kolay gelsin sağlıcakla kalın .
doğru gerçek bakır 3x1.5 kesit kablo aynı tavsiyeyi beko,da yapmış direk 3x1.5 dememiş en düşük kablo kesidi 3x1.5 olmalı demiş 16 amperlik sigorta +3x2.5,luk %100 bakır kablo 2000 wat'a kadar termosifon montajı için yeterlidir bence
 
Her 3 x 2.5 mm2 olan kablo doğru mudur? Yani kabloyu elektrikçiden seçerken dikkat edilmesi gereken bir konu var mı? Dışında 2.5 mm2 yazıp içi 1.5 mm2 olabilir mi?
 
doğru gerçek bakır 3x1.5 kesit kablo aynı tavsiyeyi beko,da yapmış direk 3x1.5 dememiş en düşük kablo kesidi 3x1.5 olmalı demiş 16 amperlik sigorta +3x2.5,luk %100 bakır kablo 2000 wat'a kadar termosifon montajı için yeterlidir bence
2000 watt / 220 volt = 9.1 amper eder .
2000 waat / 210 volt = 9.6 amper eder ( voltaj düştü )
garantiye almış olmalı 16 amper siğorta .
10 amper B tipi olsa daha iyi ( siğorta çok attırır mı ? düşüncesi oluşması )
kablo mesafesi etki vs gibi .
kalibre edilmiş pensampermetre ile ölçüm yapılarak siğorta konursa daha iyi olur .
kaçak akım koruma rölesinin önemi.

Her 3 x 2.5 mm2 olan kablo doğru mudur? Yani kabloyu elektrikçiden seçerken dikkat edilmesi gereken bir konu var mı? Dışında 2.5 mm2 yazıp içi 1.5 mm2 olabilir mi?

Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.

Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.

Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
 
Her 3 x 2.5 mm2 olan kablo doğru mudur? Yani kabloyu elektrikçiden seçerken dikkat edilmesi gereken bir konu var mı? Dışında 2.5 mm2 yazıp içi 1.5 mm2 olabilir mi?
@Pitbull hocam sen 3X2.5 Ttr kablo al kablo alırken elektrikçiyi uyar %100 bakır kablo versin kablo işinde bakır diye bakır görünümlü alüminyum kablo satıyorlar alüminyum kablo ısı direnci düşüktür kalitesizdir fazla akımı kaldırmaz çabuk ısınır gerçek bakır kablo fiyatı biraz yüksektir ama kaliteli kolay kolay ısınma erime yapmaz bilinmedik markalarda 2.5 yazıyor 1.5 çıkıyor %100 bakır diye alüminyum karışım kablo satanlarda oldu internet satışlarında oluyor bunlar elektrikçiden alırsan uyarırsan yanlış kablo vermez
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ark yapmış derler buna
 
Her 3 x 2.5 mm2 olan kablo doğru mudur? Yani kabloyu elektrikçiden seçerken dikkat edilmesi gereken bir konu var mı? Dışında 2.5 mm2 yazıp içi 1.5 mm2 olabilir mi?
Neden olmasın?
Bu coğrafyada her şey mümkün.
 
Sohpen prize takilmaz..
O prizi iptal edip tekli sigorta takarak sorunu cozebilirsin birdaha basina gelmez

Priz -fis her ne kadar 16amper olsada vidalarindaki ufak bir gevseklik boyle isinarak erimeye sebep olur
3*1.5 kullanmandada sakinca yok yeterli sohpen icin

Baglantilarindan biri zayif oldugu icin zamanla isinarak ermis sorun sadece bu tabi kablonun antigron oldugunu dusunuyorum ttr de olur baslarina pabuc koyarsan sıkıntı cikarmaz

3*1.5 antigron ve ttr kablo 30 derecede 14 amper elektirik tasir
Ttr kablonun 14 amper tasiyabilmesi icin baslarina pabuc takilmasi gerekir boyle dusuk guclerde ttr antigron cokta farketmiyor sadece pabuc takmak gerek b tipi 16a sigorta isinizi cozecektir ayrica

1.5mm kablo 14 ile 18amper arasinda calisir 30 derece kablo sicakliginda
16amper b tipi sigorta takmaniz zaten kisa devre asiri akim vb seylerde elektirigi keser
 
Son düzenleme:
Geri
Üst Alt