Kumtel indüksiyon ocak monofaze olarak kullanılabilir mi

K Çevrimdışı

KingOfShadow 

Aktif Üye
13 Kas 2021
259
23
2,5'luk kablo sıva altı döşendiğinde en fazla 20 ampere dayanır. Açıkta ise 32 ampere dayanır. Bu bahsettiğim değerler gerçekten kaliteli kablolar için geçerli. Türkiye'de paradan kaçmayan müteahhit görmedim şahsen. Türkiye'deyken oturduğum eve gerçek toprak hattı çektirmek istemiştim ve gelen elektrikçi "Abi doğal gaz borusuna bağlayalım, bir şey olmaz. Biz hep böyle yapıyoruz." dediğinde ne diyeceğimi bilememiştim.

Ben size güvenli olan yöntemi aktardım sadece. Evinizin elektrik altyapısı, altyapı kalitesi ve kullanım şekliniz hakkında yorum yapamam. Eğer böyle bir niyetiniz varsa, MMO'dan sertifikalı bir elektrikçiye danışmanızda fayda var.
Valla sigorta taktırmak için elektirikci çağırdım akıllı sigortayı voltaj regülatörü sandı ne diyeceğimi bilemedim bide kendini çok zeki sanan bir tip o yüzden herseyi kendim yapıyorum usta diye çağırdığım adam benden cahil çıkıyor bide paramı alıyor kendim yaparım daha iyi
 
Xentios Çevrimdışı

Xentios

Aktif Üye
7 Eyl 2025
69
45
Valla sigorta taktırmak için elektirikci çağırdım akıllı sigortayı voltaj regülatörü sandı ne diyeceğimi bilemedim bide kendini çok zeki sanan bir tip o yüzden herseyi kendim yapıyorum usta diye çağırdığım adam benden cahil çıkıyor bide paramı alıyor kendim yaparım daha iyi
Hocam herkes kendine usta diyip bir dükkan açabilir. Arayıp iyisini bulmanız lazım. Ocakta kullanım süresi uzun olabileceğinden bunu gerçekten iyi taktırmanız gerekiyor çünkü kablonun ısınması konusunda kullanım süresi de ayrı bir etken.

Geçici olarak sadece 1 göz kullanırsanız mevcut sisteminizde sorun olacağını sanmam ama eninde sonunda 4'nünde aynı anda açıldığı bir senaryo kaza eseri bile olsa oluşacaktır.

Birde indüksiyon ocak olduğu için mi böyle bilmiyorum ama 7200 watt bana çok geldi. Elektrikli ocaklar daha çok 6000 bandında illa indüksiyon olması şart değilse ve sistemde bir dar boğaz varsa bunlar ile daha çok hata payınız olur.
 
Xentios Çevrimdışı

Xentios

Aktif Üye
7 Eyl 2025
69
45
Şimdi bizdekine baktım. Bizde de sigortalar hep B16. Çektiği maks güçte 6500. Yalnız 4'ünü birden maks çalıştırdığımız bir senaryo 10 yıldır olmadı. En fazla 3 tanesi aynı anda çalışıyor oda genelde orta derece olur.Yani 3000-3500 watt olarak kullanıyoruz diyelim. Bu şekilde uzun süreli kullanımda bir sorun yaşamadık ama fırın dahil her şeyi açtığımız 1 kere sigortanın attığını bir durum oldu onda da kullanmaya zorlamadık.

Tabi daha detaylı bir inceleme için termal kamera ile, lazer derece ile bakmak lazım.
 
A Çevrimdışı

aeronics 

Süper Üye
15 Kas 2020
660
46
Hocam herkes kendine usta diyip bir dükkan açabilir. Arayıp iyisini bulmanız lazım. Ocakta kullanım süresi uzun olabileceğinden bunu gerçekten iyi taktırmanız gerekiyor çünkü kablonun ısınması konusunda kullanım süresi de ayrı bir etken.

Geçici olarak sadece 1 göz kullanırsanız mevcut sisteminizde sorun olacağını sanmam ama eninde sonunda 4'nünde aynı anda açıldığı bir senaryo kaza eseri bile olsa oluşacaktır.

Birde indüksiyon ocak olduğu için mi böyle bilmiyorum ama 7200 watt bana çok geldi. Elektrikli ocaklar daha çok 6000 bandında illa indüksiyon olması şart değilse ve sistemde bir dar boğaz varsa bunlar ile daha çok hata payınız olur.
Bahsettigimiz 7200 Watt 4 gozun de booster fonksiyonu acikken cekecegi maksimum deger. Buradaki kilit kelime aslinda booster. Kimi induksiyon ocaklarda tesisata guvenilmedigi durumlarda menusunden cekebilecegi maksimum gucu sinirlandirabiliryorsun.
Ama o zaman da ne anladim ben bu isten. Zaten ciddi ureticiler genelde 2x16 ya da 1x32A sigorta takilmasi gerektigini belirtiyor urunlerinde.
 
A Çevrimdışı

aeronics 

Süper Üye
15 Kas 2020
660
46
Sonunda zaman bulup fotoğraf çekebildim.
Bu resim olması gereken bir sigorta kutusu.
WhatsApp-Image-2026-03-08-at-20.33.38-2.jpg


Bu sigorta kutusunda 1F1 blok sigortası ocak ve fırına tahsis edilmiş durumda. Dikkat edersen, 20 amperlik 3'lü blok sigorta bu. Tesisatı 2,5 lik NYM-J kablo. NYM-J tesisatlarda kullanılan tek damarlı kablodur. Sıva altında 21 amper ya da 4,6KW yük taşır güvenle.
WhatsApp-Image-2026-03-08-at-20.33.38-1.jpg


Bu da ocak ve fırın bağlantı noktasının fotoğrafı.
WhatsApp-Image-2026-03-08-at-20.33.38.jpg


Burada dikkat edersen, 3 faz hattı var. İkisi ocak için, diğeri de fırın için. Fırınlar tek faz ile çalışır. Ocaklarda ise çift faz hattı gerekiyor, tam güçte kullanabilmek için. Ya da kimi kombi ürünler mevcut; ocak ve fırının kontrol paneli fırının üst panelinde oluyor. Onlarda 3 faz hattı direkt olarak kullanılıyor.

Bu sigorta paneli 2 oda, 1 salon, 1 banyodan oluşan bir eve ait bu arada.
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
24,518
Sonunda zaman bulup fotoğraf çekebildim.
Bu resim olması gereken bir sigorta kutusu.
WhatsApp-Image-2026-03-08-at-20.33.38-2.jpg


Bu sigorta kutusunda 1F1 blok sigortası ocak ve fırına tahsis edilmiş durumda. Dikkat edersen, 20 amperlik 3'lü blok sigorta bu. Tesisatı 2,5 lik NYM-J kablo. NYM-J tesisatlarda kullanılan tek damarlı kablodur. Sıva altında 21 amper ya da 4,6KW yük taşır güvenle.
WhatsApp-Image-2026-03-08-at-20.33.38-1.jpg


Bu da ocak ve fırın bağlantı noktasının fotoğrafı.
WhatsApp-Image-2026-03-08-at-20.33.38.jpg


Burada dikkat edersen, 3 faz hattı var. İkisi ocak için, diğeri de fırın için. Fırınlar tek faz ile çalışır. Ocaklarda ise çift faz hattı gerekiyor, tam güçte kullanabilmek için. Ya da kimi kombi ürünler mevcut; ocak ve fırının kontrol paneli fırının üst panelinde oluyor. Onlarda 3 faz hattı direkt olarak kullanılıyor.

Bu sigorta paneli 2 oda, 1 salon, 1 banyodan oluşan bir eve ait bu arada.
3+1 eve zorla 8/10 sigorta konuluyor TEDAŞ izin verse onu da koymayacaklar.
 
A Çevrimdışı

aeronics 

Süper Üye
15 Kas 2020
660
46
3+1 eve zorla 8/10 sigorta konuluyor TEDAŞ izin verse onu da koymayacaklar.
Kesinlikle. Bu sigorta kutusunda banyoda bulunan kurutma ve çamaşır makineleri için ayrı sigortalar mevcut.
Bir tane kaçak akım rölesi bile takmak lüks sayılırken (Her ne kadar standart olarak takılması gerekiyor aslında. Aksi takdirde belediye imar vermez.) burada 2 FI1 ve FI2 olmak üzere iki adet kaçak akım rölesi mevcut. Bu arada bu evde trifaze elektrik yok.
 
K Çevrimdışı

KingOfShadow 

Aktif Üye
13 Kas 2021
259
23
Kesinlikle. Bu sigorta kutusunda banyoda bulunan kurutma ve çamaşır makineleri için ayrı sigortalar mevcut.
Bir tane kaçak akım rölesi bile takmak lüks sayılırken (Her ne kadar standart olarak takılması gerekiyor aslında. Aksi takdirde belediye imar vermez.) burada 2 FI1 ve FI2 olmak üzere iki adet kaçak akım rölesi mevcut. Bu arada bu evde trifaze elektrik yok.
Bizim daire de de 3 tane kaçak akım var dubleks üst kat alt kat bide bina girişi toplam da da 20 ye yakın sigorta vardır evde de taş çatlasın 20 priz ya vardır ya yoktur zaten ben elektirik altyapısını beğendim fakat sigortalar çok eskimiş alt katın kaçak akımı sürekli atıyordu Siemens a tipi ile değiştirdim (inşallah orjinaldir) değiştirirken bina panosunda elektiriği keserken kaçak akım test tuşuna bastım ve sürpriz çalışmıyor ama onun yanında akıllı kaçak akım var ve 15ma ayarlı da ne kadar güvenilir bilmiyorum değiştirsem iyi olacak
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
24,518
Kesinlikle. Bu sigorta kutusunda banyoda bulunan kurutma ve çamaşır makineleri için ayrı sigortalar mevcut.
Bir tane kaçak akım rölesi bile takmak lüks sayılırken (Her ne kadar standart olarak takılması gerekiyor aslında. Aksi takdirde belediye imar vermez.) burada 2 FI1 ve FI2 olmak üzere iki adet kaçak akım rölesi mevcut. Bu arada bu evde trifaze elektrik yok.
Burada 2+1 yapı için monifaze hatta bu tesisatı görmek pek mümkün değil
Ortalama 6 sigortayla bu işi sonlandırırlardı

Bu görselde sigorta kutusu benim evin 3+1 10 sigorta+ 1 kaçak akım rolesi vardı
Tadilatta işi biraz abarttık :kiskis

20251229_1904046ca020dc4255c69b.jpg
 