Bu iş öyle değil.
Türkiye'de sigorta kutunuzdan mutfak buatına tek linye gelir. Buat içinde o linyeye 5 linye daha bağlarlar ve fişlere çekerler. Problem de zaten burada.
Kaba bir hesap yapalım.
7200 watt güç çekiyor. Bu durumda sadece ocağınız 31,3 amper güç çekecek demek oluyor. Sigortalarınızın en güçlüsü 16 amper. Doğal olarak linyede buna göredir. Bakın daha o linyedeki fırın, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi enerji konusunda iyi çeken başka cihazlar da mevcut.
Yapılması gereken ise sigorta kutunuzdan ocağınıza kadar 3 tane paralel ve tek parça linye çekilmesi ve sonrasında sigorta kutunuzda bu hatlara grup sigorta takılması gerekir. Diğer bir yöntem de yine sigorta kutunuzdan ocağa tek parça olacak şekilde 3x6 mm² bağlantı çekilmesi ve 32 amperlik bir sigorta takılması. Her iki durumda da bu yük için ya seramik klemens ya da "cooker connection unit" denilen bir bağlantı tipi kullanmanız gerekecektir. Sayaçtan sigorta kutunuza gelen hat bunu kaldırabilir mi bilemiyorum.
Demem o ki olay sadece 4 tane kabloyu birleştirmekten ibaret değil. Eni konu tesisat işi var. Siz sigortaları böyle görüyorsunuz, ancak bu sigortalar başka odalarla paylaşımlı da olabilir. Eviniz kaç odalı bilemiyorum tabii .