istanbul
Süper Üye
- 7 Kas 2019
- 1,076
Aynen belli bir yerden ya da cihazdan dolayi atmiyor... Bakalim sanirim dedildigi gibi tum prizleri kontrol ettiricen bu gidisle...
Herkese tesekkur ederim, cok yardimci oldunuz
bu arızayı bulmak işten anlayan usta bulmak ve elinde kaçak akım ölçer pensampermetresi olmalı
kapalı siğortalar devresinde nötrde sorun olabilir .
açık siğorta devresinde nötrde ve fazda sorun olur .
tüm siğortalar kapalı iken atma olursa nötrde sorundur .
bir takım testlerle bulunabilir uğraştırır .
sorun buzdolabında düşünülüyorsa , prizin başına kaçak akım rölesi bağlantısı ile buzdolabı testi yapılabilir .
veya komşudan enerji alınıp tüm siğortalar kapatılması sonucunda k.a.k rölesinin atması durumu oluşması
nötrde sorunu aramak gerekecek
nötrler ayrılıp teste tabi olacak ( tehlikeli durum cihazlar için önlem alınması )
siğorta kutunuzun içinin kaliteli çekim iç fotolarını yayınlamanız .
ve açıklayıcı bilğiler vermeniz .
Farketmeyecek kardeşim. O da 30mA sonuçta. Yukarıda belirttiğim gibi 63A olması ile 40A olması ev için bir fark teşkil etmeyecek. İmkanın olsa iki adet yoksa 1 adet pensampermetre ile kaçak akım Faz girişi ile nötr dönüşü akımlarını ölçüp aradaki farka bakabilirsin. 30mA civarındaysa dolap kompresöründe bir kaçak olduğunu anlamış oluruz ve dolabın arızasına yoğunlaşılır. Eğer yoksa kaçak akım değiştirilir.
Son birşey daha ekleyeyim. Dolap no-frost ise defrost rezistansı da kaçak akımı attırabilir bilginize. Sonuçta her an devrede değil kendileri 6-8 saatte bir devreye girip çıkıyor. Rezistansta olası bir kaçak eriyen su ile birlikte gövde ile temas ederse kaçak akım için mükemmel bir atma sebebi oluşturur.
monofaze tesisat
Kaçak Akım Tespiti toprağa kaçan .
Son düzenleme: