Jet pompa ve hidromar sıcak su sonrası basınç yükselmesi

Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,762
Tamamdır bataryaların soğuk girişini alttan kapatıp deneyeyeyim ama dönüş nasıl olabilir ki normalde sıcak ve soğuk su boruları farklı nasıl mümkün olur ki.


Hem mutfakta ki hem banyoda ki batarya soğuk su girişlerini kapattım ama duşakabin içinde kini yapamadım vana olmadığı için ancak değişen birşey olmadı ne yazık ki.
Duşakabin tarafından su kullanımı yap basınç 7 düşsün musluğu kapatınca 9 çıkacak mı.

Sıcak soğuk hat armatür içinde birleşiyor bir ihtimal içten kaçak yapma durumu aklıma geldi.
 
U Çevrimdışı

umut101010 

Aktif Üye
23 Eyl 2020
127
32
Duşakabin tarafından su kullanımı yap basınç 7 düşsün musluğu kapatınca 9 çıkacak mı.

Sıcak soğuk hat armatür içinde birleşiyor bir ihtimal içten kaçak yapma durumu aklıma geldi.
Şunun cevabını şöyle vereyim musluk farketmeden sıcak su kullanımı yapınca basınç 7 oluyor ancak termosifon ısıtmaya başladığı and basınç 9 a çıkıyor sadece termosifon ısıtma yaparken oluyor mesela termosifon çalışmayı durdurdu bende soğuk su açtım basınç 7 oluyor ve sabit kalıyor ta ki termosifon çalışmaya başlayıncaya kadar. Ordada 9 var olunca emniyet ventili devreye giriyor zaten. Pompa basıncının 9 olması tesisat için tehlikelimi.

Duşakabin tarafından su kullanımı yap basınç 7 düşsün musluğu kapatınca 9 çıkacak mı.

Sıcak soğuk hat armatür içinde birleşiyor bir ihtimal içten kaçak yapma durumu aklıma geldi.
Şöyle bir durum da var pompayı kapatıp duş aldım pompa kapalı halde iken şebeke basıncı 2 bar olarak gösteriyor ve basınç yükselmesi olmuyor sanırım pompa üzerinde ki hidromata ayar yapılması gerekiyor şimdilik 9 barda basınç olması bir problem yaratır mı ki.
 
Son düzenleme:
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,762
Şunun cevabını şöyle vereyim musluk farketmeden sıcak su kullanımı yapınca basınç 7 oluyor ancak termosifon ısıtmaya başladığı and basınç 9 a çıkıyor sadece termosifon ısıtma yaparken oluyor mesela termosifon çalışmayı durdurdu bende soğuk su açtım basınç 7 oluyor ve sabit kalıyor ta ki termosifon çalışmaya başlayıncaya kadar. Ordada 9 var olunca emniyet ventili devreye giriyor zaten. Pompa basıncının 9 olması tesisat için tehlikelimi.


Şöyle bir durum da var pompayı kapatıp duş aldım pompa kapalı halde iken şebeke basıncı 2 bar olarak gösteriyor ve basınç yükselmesi olmuyor sanırım pompa üzerinde ki hidromata ayar yapılması gerekiyor şimdilik 9 barda basınç olması bir problem yaratır mı ki.
Sanmıyorum ama pompa modelini tam yazarsanız çalışma basınç aralığını bulmaya çalışırım.
Siz 7 barda tutmak istediğiniz için bende biliyorsunuz sandım :kiskis
 
U Çevrimdışı

umut101010 

Aktif Üye
23 Eyl 2020
127
32
Sanmıyorum ama pompa modelini tam yazarsanız çalışma basınç aralığını bulmaya çalışırım.
Siz 7 barda tutmak istediğiniz için bende biliyorsunuz sandım :kiskis
Pompa modeli atlantis jcrm 750 modeli üstünde ise italtecnica brio 2000 model hidromat var su kesildiğinde kendi duruyor bunun sayesinde birde birşey farkettim mesela duşta sıcak suyu kullandım ama herhangi bir çeşmeyi pompa devreye girmeyecek şekilde çok kısık açtığımda basınç 2 bara düşüyor ve termosifon da ısıtırken bile basınç yükselmiyor.

20230707_074317.jpg


Sanmıyorum ama pompa modelini tam yazarsanız çalışma basınç aralığını bulmaya çalışırım.
Siz 7 barda tutmak istediğiniz için bende biliyorsunuz sandım :kiskis
yok ya illa 7 barda kalacak diye birşey yok düşürebilirmiyim ki basıncı mesela 7 de değil 6 barda yada 5 barda dursun :) :)
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,762
Pompa modeli atlantis jcrm 750 modeli üstünde ise italtecnica brio 2000 model hidromat var su kesildiğinde kendi duruyor bunun sayesinde birde birşey farkettim mesela duşta sıcak suyu kullandım ama herhangi bir çeşmeyi pompa devreye girmeyecek şekilde çok kısık açtığımda basınç 2 bara düşüyor ve termosifon da ısıtırken bile basınç yükselmiyor.

20230707_074317.jpg



yok ya illa 7 barda kalacak diye birşey yok düşürebilirmiyim ki basıncı mesela 7 de değil 6 barda yada 5 barda dursun :) :)
Basınç bilgisine ulaşamadım. Su tesisatında en zayıf noktası flex hortumlardır. Bu hortumların da 12bar da test edildiğini zaten biliyoruz.
Yüksek katlı apartmanlarda hidrafor 8/10bar aralığında basınç ayarı yapılır.

9 bar size zararı olacağı sanmıyorum. Sıcak su biryerden soğuk suyu sürekli basınçlandırıyor 7 bar istiyorsanız bunu bulmanız gerekecek


jet-pompa-atlantis-paslanmaz.png
 
U Çevrimdışı

umut101010 

Aktif Üye
23 Eyl 2020
127
32
Basınç bilgisine ulaşamadım. Su tesisatında en zayıf noktası flex hortumlardır. Bu hortumların da 12bar da test edildiğini zaten biliyoruz.
Yüksek katlı apartmanlarda hidrafor 8/10bar aralığında basınç ayarı yapılır.

9 bar size zararı olacağı sanmıyorum. Sıcak su biryerden soğuk suyu sürekli basınçlandırıyor 7 bar istiyorsanız bunu bulmanız gerekecek


jet-pompa-atlantis-paslanmaz.png
peki ne önerirsiniz böyle kalsınmı yani termosfion her ısıtma yaptığında emniyet ventilinden su damlatması bir problem olurmu birde dediğim gibi 7 bar şart değil düşürebilimde.
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,762
peki ne önerirsiniz böyle kalsınmı yani termosfion her ısıtma yaptığında emniyet ventilinden su damlatması bir problem olurmu birde dediğim gibi 7 bar şart değil düşürebilimde.
Ventilin hortumunu gidere kadar uzatın. zemine uzun süre damlayan su nedeniyle zeminde kireç lekesi olabilir onun haricinde sorun oluşturmaz.
 
U Çevrimdışı

umut101010 

Aktif Üye
23 Eyl 2020
127
32
Ventilin hortumunu gidere kadar uzatın. zemine uzun süre damlayan su nedeniyle zeminde kireç lekesi olabilir onun haricinde sorun oluşturmaz.
termosifon balkonda zaten hortum direk gidere bağlı :) bakalım sıcak su basıncını geri basan yeri bulmaya çalışcam umarım bulabilirim birde ben 50 tl lik bir çekvalf aldım onla ilgisi olabilir mi yani kaliteli takmak mı gerekir.
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,762
termosifon balkonda zaten hortum direk gidere bağlı :) bakalım sıcak su basıncını geri basan yeri bulmaya çalışcam umarım bulabilirim birde ben 50 tl lik bir çekvalf aldım onla ilgisi olabilir mi yani kaliteli takmak mı gerekir.
Çekvalfi takmadan önce tersten üfleyerek kontrol ettin mi.?
 
Salih445 Çevrimdışı

Salih445 

Süper Üye
21 Mar 2021
627
çekvalfin kalitesine veya çalışma prensibine bağlı olarak böyle bir durumda 2 tarafında da basınçlı su olacağı için ve basınç farklı yavaş yavaş oluşacağı için etkisiz kalıyor olma ihtimali yüksek
 
U Çevrimdışı

umut101010 

Aktif Üye
23 Eyl 2020
127
32
Çekvalfi takmadan önce tersten üfleyerek kontrol ettin mi.?
üflemedim ama kapanıyordu baktım sıkıntı yok gibiydi.

çekvalfin kalitesine veya çalışma prensibine bağlı olarak böyle bir durumda 2 tarafında da basınçlı su olacağı için ve basınç farklı yavaş yavaş oluşacağı için etkisiz kalıyor olma ihtimali yüksek
peki ne önerirsiziniz.
 
Salih445 Çevrimdışı

Salih445 

Süper Üye
21 Mar 2021
627
aldığınız pompanın basınç ayarı varsa daha da düşürmenizi öneririm, böylece basınç artışı olsa bile kritik değere ulaşma riski azalır
 
Geri