Yani bu durumda kafadan bir hesaplasak toplam tüketiminiz 400watt dolaylarında oluyor gibi. O da bol keseden dağıttım her birisine, o şekilde 400 watt.
Acil durum planı yapar ve eleketik kesintilerinde dimming seviyelerini düşürürseniz bu değer 200-300watt dolaylarına kadar geriler. 6 adet 12V 9a akü eğer enerjilerinin zirvesindeler ise saatlerce diye ifade edilen bir sonuç verilebilri ancak burada bir inverter sistem olduğunu ve COSFİ kavramının devreye gireceğini, yaşanacak kayıpları unutmamak gerekir.

Yani DC aküden direkt olarak DC tüketim yapacak bir unsur vs gibi durumlarda tüketim hesaplaması başka, Statğik ve/veya manyetik temelli çalışan AC sistemlerde hesaplama başka şekilde ilerliyor. Bu konularda kafası benden çok daha iyi çalışan sevgili Okan ( A aeronics) vakti müsait olursa hesaplamasını yazar diye düşünüyorum.

Temel olarak ise düşünülen sistemde mesafeye bağlı olası kayıp kaçağın, inverter yani dönüşümün, cosfinin yan etkileri olsa da çalışmasını anormal derecede etkileyecek bir sorun olacağını düşünmüyorum.

Bir an hesaplamaya girişiyordum ki konuyu okuyayım dedim. Arkadaşın amacı zaten ekipmanlarını elektrik kesintisinde çalıştırmaktan ziyade onları korumak. Anladığım kadarıyla biri salona, biri yatak odasına ve biri de hole olmak üzere 3 ayrı hat çekilecek. Bu durumda her hatta olan ana yükler televizyonlar. Diğer ekipmanlar sistemde ilk devreye girerken bir harmonik oluşturacaktır ama 3x2.5 kesitli hatlarda bu harmonikler göz ardı edilecek kadar düşük olacaktır.

Benim bu sistem için söyleyeceğim yegane şey evrenatabek evrenatabek'in de dediği gibi KGK'dan gelen hatları kesinlikle kolay ayırt edilebilecek şekilde olması. Bu genelde kırmızı renkli priz ve erkek toprak uçlu olur. "Böylelikle o fişe başka bir cihaz takılamaz." diye düşünsek de halk olarak bu gibi ufak şeylere çok kolay çözüm bulabiliyoruz. Zamanında babamların fabrikada daha Pentium 66 işlemcilerin teknoloji harikası olduğu zamanlarda ofislere bilgisayarlar ile birlikte elektrik kesintisi anında devreye alınacak jenaratöre ek dev gibi KGK gelmişti. Kırmızı renkli prizi ilk orada görmüştüm. Bir gün babam beni işyerine götürdüğünde elektik işlerinden sorumlu müdür sövüyordu. Ofis çalışanlarından bir kaçı ayakları üşüyor diye o kırmızı fişlere elektrik sobası takmışlar. Bir kaç tanesi kırmızı prizdeki erkek toprak çubuğunu söktüğü gibi, bir kaç tanesi de elektrik sobasının fişini kesip yassı fiş ile değiştirmişler.
Eğer evinize temizliğe gelen bir yardımcınız felan varsa o prizleri kullanmasını engellemeniz lazım UPS'iniz sağlığı için.
 
Adem Helvacı Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,294
51
Bir an hesaplamaya girişiyordum ki konuyu okuyayım dedim. Arkadaşın amacı zaten ekipmanlarını elektrik kesintisinde çalıştırmaktan ziyade onları korumak. Anladığım kadarıyla biri salona, biri yatak odasına ve biri de hole olmak üzere 3 ayrı hat çekilecek. Bu durumda her hatta olan ana yükler televizyonlar. Diğer ekipmanlar sistemde ilk devreye girerken bir harmonik oluşturacaktır ama 3x2.5 kesitli hatlarda bu harmonikler göz ardı edilecek kadar düşük olacaktır.

Benim bu sistem için söyleyeceğim yegane şey evrenatabek evrenatabek'in de dediği gibi KGK'dan gelen hatları kesinlikle kolay ayırt edilebilecek şekilde olması. Bu genelde kırmızı renkli priz ve erkek toprak uçlu olur. "Böylelikle o fişe başka bir cihaz takılamaz." diye düşünsek de halk olarak bu gibi ufak şeylere çok kolay çözüm bulabiliyoruz. Zamanında babamların fabrikada daha Pentium 66 işlemcilerin teknoloji harikası olduğu zamanlarda ofislere bilgisayarlar ile birlikte elektrik kesintisi anında devreye alınacak jenaratöre ek dev gibi KGK gelmişti. Kırmızı renkli prizi ilk orada görmüştüm. Bir gün babam beni işyerine götürdüğünde elektik işlerinden sorumlu müdür sövüyordu. Ofis çalışanlarından bir kaçı ayakları üşüyor diye o kırmızı fişlere elektrik sobası takmışlar. Bir kaç tanesi kırmızı prizdeki erkek toprak çubuğunu söktüğü gibi, bir kaç tanesi de elektrik sobasının fişini kesip yassı fiş ile değiştirmişler.
Eğer evinize temizliğe gelen bir yardımcınız felan varsa o prizleri kullanmasını engellemeniz lazım UPS'iniz sağlığı için.
Kardeşim yine döktürmüş bilgi birikimini. Ellerine sağlık. 🥰
 
A Çevrimdışı

aeronics 

Süper Üye
15 Kas 2020
598
45
Kardeşim yine döktürmüş bilgi birikimini. Ellerine sağlık. 🥰
Yok aksine tembellik ettim :hihi

Ama gerçekten insanımız yuvarlak delikten kare parçayı geçirmek konusunda çok başarılı. Bizim şirkette her masada en az 4 priz var ve bunların en az 3'ü KGK'dan geliyor. İnsanlar da gidip KGK'dan gelenlere cep telefonu şarjı gibi ne kadar gereksiz alet varsa bağlıyorlar. Monitörlerini de gidip normal olan tek hatta bağlıyorlar.

Bu gözler KGK'ya su ısıtıcısı takan en az 5 kişi gördü ki bunların en düşüğü lisans seviyesini bitirmiş mühendisler.
 
Adem Helvacı Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,294
51
Yok aksine tembellik ettim :hihi

Ama gerçekten insanımız yuvarlak delikten kare parçayı geçirmek konusunda çok başarılı. Bizim şirkette her masada en az 4 priz var ve bunların en az 3'ü KGK'dan geliyor. İnsanlar da gidip KGK'dan gelenlere cep telefonu şarjı gibi ne kadar gereksiz alet varsa bağlıyorlar. Monitörlerini de gidip normal olan tek hatta bağlıyorlar.

Bu gözler KGK'ya su ısıtıcısı takan en az 5 kişi gördü ki bunların en düşüğü lisans seviyesini bitirmiş mühendisler.
Açtırmayalım kutuyu ki söyleme bize kötüyü :kop
 
U Çevrimdışı

umut101010 

Aktif Üye
23 Eyl 2020
127
32
Bizim şirkette de mevcut ben ups prizlerinin girişini kapattım plastik parça ile çünkü çoğu insan ups nedir onu bilmiyor :)
 