Splitlerde min borulama mesafesi.

T Çevrimdışı

t.taha

Yeni Üye
30 Haz 2017
141
Bu konuyu araştırırken okuduğum konularda epey bilgi kirliliği var bir sürü şeyler anlatılmış herkes birbirini yalanlamış çoğu kişi kısaca belli bir mesafenin altında sistem düzgün çalışamaz gibi şeyler söylemiş fakat bunların içinden bana mantıklı gelen iki tane yorum oldu, biri 1-1.5 metrenin altında boru esnekliği iyi olmayacaktır kasılarak monte edilmiş boru zamanla zarar görebilir diğeri ise kısa boru sesleri titreşimi içeri iletebilir, onun dışında aklıma takılan 5mt hesaba göre yapılmış sistemin içindeki gaz boruyu kısaltınca ne olacak birileri demiş sistem basıncı artar iyi değil gazı salsan ne kadar salacak hesabı yapılamaz denmiş, üstatlar hadi lütfen bu konuya da ışık tutun.
 
B Çevrimdışı

bozdem

Yeni Üye
20 Ağu 2017
204
Cvp: Splitlerde min borulama mesafesi.

t.taha' Alıntı:
Bu konuyu araştırırken okuduğum konularda epey bilgi kirliliği var bir sürü şeyler anlatılmış herkes birbirini yalanlamış çoğu kişi kısaca belli bir mesafenin altında sistem düzgün çalışamaz gibi şeyler söylemiş fakat bunların içinden bana mantıklı gelen iki tane yorum oldu, biri 1-1.5 metrenin altında boru esnekliği iyi olmayacaktır kasılarak monte edilmiş boru zamanla zarar görebilir diğeri ise kısa boru sesleri titreşimi içeri iletebilir, onun dışında aklıma takılan 5mt hesaba göre yapılmış sistemin içindeki gaz boruyu kısaltınca ne olacak birileri demiş sistem basıncı artar iyi değil gazı salsan ne kadar salacak hesabı yapılamaz denmiş, üstatlar hadi lütfen bu konuya da ışık tutun.

Şimdi 1 metrede boru esnekliği olmayacaktır olayını geçelim öyle birşey yok sonuçta kondanseride vanasıda evapıda bunlar hep sabit ayrıca uzun borulama yapsak zaten duvara tutturuyoruz. O esnekliği almak için kompresör çıkışına gerekli kıvrımlar veriliyor yani üretici o riski montaja bırakmıyor o konuyu kapattık.
Ses olayıda olmaz o duvarla alakalı bir durum aynı şekilde ses kompresörün takozlarına, dış ünitenin sacına ses ilettiği zaman rahatsız edici sesler oluyor. O boru içeri neden ve nasıl ses taşısın. Belki taşıyodur ama bu tespit edilemiycek kadar az olacağını tahmin ediyorum ve bu iki olayda inanın kafaya takılacak olaylar değil.
Gaz olayına gelirsek her klimanın ayrı değerleri olduğunu biliyoruz mesela X klima modeli 5 metreden sonra metre başına ... gr gaz basılır yazıyor kitapcığında. Bu üretici demek istiyor ki 5 METREYE KADAR gaz basmadan montaj yapabilirsiniz. Yani bu olayı 1 metre montajda o fazla gaz ne olacak diye çarpıtanlar oluyor. Öyle bir fazla gaz yok onun içindeki gaz o metreye kadar sorunsuz çalışabiliyor yani herşeyin bir kapasitesi olduğu için o yazılıyor. Yine örnek vermek gerekirse araç lastiklerinde kodlamalar vardır tam olarak hatırlamıyorum mesela L kodu maximum 180 km hız yapabileceğinizi söylüyor. E napalım 60 km hızla giderken lastiği ikiyemi bölelim yada hep 180 km hızlamı gitmek zorundayız hayır. Klima gazı olayıda öyle maximum 5 metreye kadar takviyesiz çalışır o lastikte maximım 180 km ye kadar dayanır.
 
T Çevrimdışı

t.taha

Yeni Üye
30 Haz 2017
141
Cvp: Splitlerde min borulama mesafesi.

bozdem' Alıntı:
t.taha' Alıntı:
Bu konuyu araştırırken okuduğum konularda epey bilgi kirliliği var bir sürü şeyler anlatılmış herkes birbirini yalanlamış çoğu kişi kısaca belli bir mesafenin altında sistem düzgün çalışamaz gibi şeyler söylemiş fakat bunların içinden bana mantıklı gelen iki tane yorum oldu, biri 1-1.5 metrenin altında boru esnekliği iyi olmayacaktır kasılarak monte edilmiş boru zamanla zarar görebilir diğeri ise kısa boru sesleri titreşimi içeri iletebilir, onun dışında aklıma takılan 5mt hesaba göre yapılmış sistemin içindeki gaz boruyu kısaltınca ne olacak birileri demiş sistem basıncı artar iyi değil gazı salsan ne kadar salacak hesabı yapılamaz denmiş, üstatlar hadi lütfen bu konuya da ışık tutun.

Şimdi 1 metrede boru esnekliği olmayacaktır olayını geçelim öyle birşey yok sonuçta kondanseride vanasıda evapıda bunlar hep sabit ayrıca uzun borulama yapsak zaten duvara tutturuyoruz. O esnekliği almak için kompresör çıkışına gerekli kıvrımlar veriliyor yani üretici o riski montaja bırakmıyor o konuyu kapattık.
Ses olayıda olmaz o duvarla alakalı bir durum aynı şekilde ses kompresörün takozlarına, dış ünitenin sacına ses ilettiği zaman rahatsız edici sesler oluyor. O boru içeri neden ve nasıl ses taşısın. Belki taşıyodur ama bu tespit edilemiycek kadar az olacağını tahmin ediyorum ve bu iki olayda inanın kafaya takılacak olaylar değil.
Gaz olayına gelirsek her klimanın ayrı değerleri olduğunu biliyoruz mesela X klima modeli 5 metreden sonra metre başına ... gr gaz basılır yazıyor kitapcığında. Bu üretici demek istiyor ki 5 METREYE KADAR gaz basmadan montaj yapabilirsiniz. Yani bu olayı 1 metre montajda o fazla gaz ne olacak diye çarpıtanlar oluyor. Öyle bir fazla gaz yok onun içindeki gaz o metreye kadar sorunsuz çalışabiliyor yani herşeyin bir kapasitesi olduğu için o yazılıyor. Yine örnek vermek gerekirse araç lastiklerinde kodlamalar vardır tam olarak hatırlamıyorum mesela L kodu maximum 180 km hız yapabileceğinizi söylüyor. E napalım 60 km hızla giderken lastiği ikiyemi bölelim yada hep 180 km hızlamı gitmek zorundayız hayır. Klima gazı olayıda öyle maximum 5 metreye kadar takviyesiz çalışır o lastikte maximım 180 km ye kadar dayanır.

Anladım min boru mesafesi diye bir şey yok, arada hiç boru olmasa iki üniteyi birbirine öpüştürerek takma şansımız olsa cihazın çalışma prensibini etkilemez herhangi bir kayıp olmaz, sistem belli aralıktaki gazı tolere eder, böylece bir miti daha çürüttünüz yine teşekkür ettim.
 
B Çevrimdışı

bozdem

Yeni Üye
20 Ağu 2017
204
Cvp: Splitlerde min borulama mesafesi.

t.taha' Alıntı:
bozdem' Alıntı:
Şimdi 1 metrede boru esnekliği olmayacaktır olayını geçelim öyle birşey yok sonuçta kondanseride vanasıda evapıda bunlar hep sabit ayrıca uzun borulama yapsak zaten duvara tutturuyoruz. O esnekliği almak için kompresör çıkışına gerekli kıvrımlar veriliyor yani üretici o riski montaja bırakmıyor o konuyu kapattık.
Ses olayıda olmaz o duvarla alakalı bir durum aynı şekilde ses kompresörün takozlarına, dış ünitenin sacına ses ilettiği zaman rahatsız edici sesler oluyor. O boru içeri neden ve nasıl ses taşısın. Belki taşıyodur ama bu tespit edilemiycek kadar az olacağını tahmin ediyorum ve bu iki olayda inanın kafaya takılacak olaylar değil.
Gaz olayına gelirsek her klimanın ayrı değerleri olduğunu biliyoruz mesela X klima modeli 5 metreden sonra metre başına ... gr gaz basılır yazıyor kitapcığında. Bu üretici demek istiyor ki 5 METREYE KADAR gaz basmadan montaj yapabilirsiniz. Yani bu olayı 1 metre montajda o fazla gaz ne olacak diye çarpıtanlar oluyor. Öyle bir fazla gaz yok onun içindeki gaz o metreye kadar sorunsuz çalışabiliyor yani herşeyin bir kapasitesi olduğu için o yazılıyor. Yine örnek vermek gerekirse araç lastiklerinde kodlamalar vardır tam olarak hatırlamıyorum mesela L kodu maximum 180 km hız yapabileceğinizi söylüyor. E napalım 60 km hızla giderken lastiği ikiyemi bölelim yada hep 180 km hızlamı gitmek zorundayız hayır. Klima gazı olayıda öyle maximum 5 metreye kadar takviyesiz çalışır o lastikte maximım 180 km ye kadar dayanır.

Anladım min boru mesafesi diye bir şey yok, arada hiç boru olmasa iki üniteyi birbirine öpüştürerek takma şansımız olsa cihazın çalışma prensibini etkilemez herhangi bir kayıp olmaz, sistem belli aralıktaki gazı tolere eder, böylece bir miti daha çürüttünüz yine teşekkür ettim.

Pencere tipi klimalarıda düşünürsek onlarda aynı bu şekilde çalışıyor zaten.
 
T Çevrimdışı

t.taha

Yeni Üye
30 Haz 2017
141
Cvp: Splitlerde min borulama mesafesi.

bozdem' Alıntı:
t.taha' Alıntı:
Anladım min boru mesafesi diye bir şey yok, arada hiç boru olmasa iki üniteyi birbirine öpüştürerek takma şansımız olsa cihazın çalışma prensibini etkilemez herhangi bir kayıp olmaz, sistem belli aralıktaki gazı tolere eder, böylece bir miti daha çürüttünüz yine teşekkür ettim.

Pencere tipi klimalarıda düşünürsek onlarda aynı bu şekilde çalışıyor zaten.

Evet ama onunda her şeyi ona göre hesap edildiğini düşünüp insanın aklına bu soru geliyor çünkü splitlerde hep 5 metre telaffuz ediliyor bilmeyen de vardır bir hikmeti diyecektir.
 
B Çevrimdışı

bozdem

Yeni Üye
20 Ağu 2017
204
Cvp: Splitlerde min borulama mesafesi.

Hep 5 metre değil kim diyor bunu? Bütün markaların modellerine göre bile farklılık gösterebiliyor.
 
T Çevrimdışı

t.taha

Yeni Üye
30 Haz 2017
141
Cvp: Splitlerde min borulama mesafesi.

bozdem' Alıntı:
Hep 5 metre değil kim diyor bunu? Bütün markaların modellerine göre bile farklılık gösterebiliyor.

Ucuz markların kutularından 5 metre civarı çıkıyor birde bu testler 5 metre boru ile yapılıyormuş millette 5 metreye kadar sağlıklı sanıyor söylediğim o yoksa forum sağ olsun o konuları çoktan aştım :cigara:
 
B Çevrimdışı

bozdem

Yeni Üye
20 Ağu 2017
204
Cvp: Splitlerde min borulama mesafesi.

t.taha' Alıntı:
bozdem' Alıntı:
Hep 5 metre değil kim diyor bunu? Bütün markaların modellerine göre bile farklılık gösterebiliyor.

Ucuz markların kutularından 5 metre civarı çıkıyor birde bu testler 5 metre boru ile yapılıyormuş millette 5 metreye kadar sağlıklı sanıyor söylediğim o yoksa forum sağ olsun o konuları çoktan aştım :cigara:

3 metre çoğu yerde az geliyor ondan 5 metre koyuyolar yoksa 3 metre daha ucuz diye ellerinden gelse onu koyarlar merak etme. :)
 
Reset Çevrimdışı

Reset

Aktif Üye
20 Nis 2022
69
49
Selamlar. Bir klima alayım dedim ama kurulumu konusunda bir sorun var. Kurulum yapılacak mekanda dış ünite ile iç ünite arası mesafe 17 metre çıkıyor. 20 metreye kadar montaj yapılabiliyor diye biliyorum. Sizce 17 metre mesafe ile klima kurulumu yapılırsa bir sorun olur mu? Veya servis caz yapar mı abi olmaz abi şöyle abi böyle diye...

Bu konuda minimum mesafe yazılmış, ben de maksimum mesafe endişesi taşıyorum, benzer başlık diye...
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,762
Selamlar. Bir klima alayım dedim ama kurulumu konusunda bir sorun var. Kurulum yapılacak mekanda dış ünite ile iç ünite arası mesafe 17 metre çıkıyor. 20 metreye kadar montaj yapılabiliyor diye biliyorum. Sizce 17 metre mesafe ile klima kurulumu yapılırsa bir sorun olur mu? Veya servis caz yapar mı abi olmaz abi şöyle abi böyle diye...

Bu konuda minimum mesafe yazılmış, ben de maksimum mesafe endişesi taşıyorum, benzer başlık diye...
klima kaçlık takılacak.?
 
Reset Çevrimdışı

Reset

Aktif Üye
20 Nis 2022
69
49
Valla hocam doğru diyorsunuz. Ben biraz açıklamaya çalışayım. Ev site içinde olması nedeniyle cam altına kapı önüne eşiğe beşiğe klima koymaya izin vermiyorlar. Kanuni olarak da baktım nedir durum diye, adamlar haklı abi. Hal böyle olunca dış üniteyi balkonun içine uç köşeye koymam gerekiyor. İç üniteyi de bütün evi soğutabilecek merkezi bir yere koymam gerekiyor. Aradaki mesafe kaba hesap ile 17 metre çıkıyor. İç ünitenşn yeri en iyi böyle oluyor. Bütün evi kaliteli bir şekilde soğutup çok iyi verim alamam ben de farkındayım. Ama en azından biraz şu sıcakları kırar da kalp krizi geçirmeyiz yahu
 
slowfood Çevrimdışı

slowfood 

Moderatör
23 May 2022
7,881
Valla hocam doğru diyorsunuz. Ben biraz açıklamaya çalışayım. Ev site içinde olması nedeniyle cam altına kapı önüne eşiğe beşiğe klima koymaya izin vermiyorlar. Kanuni olarak da baktım nedir durum diye, adamlar haklı abi. Hal böyle olunca dış üniteyi balkonun içine uç köşeye koymam gerekiyor. İç üniteyi de bütün evi soğutabilecek merkezi bir yere koymam gerekiyor. Aradaki mesafe kaba hesap ile 17 metre çıkıyor. İç ünitenşn yeri en iyi böyle oluyor. Bütün evi kaliteli bir şekilde soğutup çok iyi verim alamam ben de farkındayım. Ama en azından biraz şu sıcakları kırar da kalp krizi geçirmeyiz yahu
Koyabileceğiniz odanın m2 si ve mümkün olursa evin basit bir krokisi? Hem montaj yeri konusunda biz de fikir yürütürüz. Hem de boyut konusunda tavsiyemiz olur diyeceğim ama tüm ev diyorsanız alabileceğiniz en büyük boy olacak zaten.
 
Geri
Üst Alt