Regal 24000 btu inverter klima ısınma sorunu

F Çevrimdışı

Ferhat Karabağ

Yeni Üye
5 Ocak 2021
7
34
Merhabalar 1 hafta önce aldığım Regal 24000 btu inverter klima aldığım günden beri ısıtmıyor. Havalar hep ekside dükkanım 60 metre kare satın aldığım hiç ısıtmadı havalar genel olarak -3 ile -7 derece civarında 25 dakikada bir defroza giriyor girmediği zamanda verimli üflemiyor. Daha önce ısıtma amaçlı hiç klima kullanmadım bu havalar için normal midir ?
 
F Çevrimdışı

fikoloji

Süper Üye
13 Eki 2018
16,634
Öncelikle Sota Sota ve A Adem Helvacı ekliyeyim. Onlar daha bilgili
Sonra ben yazayim ısıtma için o BTU dükkana bir tık küçük kalmış olabilir.
Bildiğim kadarı ile Vestel üretimleri çok defrost yapıyor bu nedenle verim alamıyorsunuz. Burada bir de klimanın kurulduğu yer, dükkanda cam durumu , kapı açılma sıklığı da etkendir.
Varsa klimanın üfleme kısmına bir termostat koyarak kaç derece üfleme yapıyor ölçer misin.
Mümkünse bı kaç resim de atın bilgili arkadaşlar yardımcı olur.
 
A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
Her şeyi geçtim, 60m2 ticari işletmeye 24 lük kalimayı TAKAN ekibe selam olsun buradan.

60m2 demek 60/2.2x1000= 27727 yani NORMAL şartlarda dahi sadece metrekare olarak düşünürsek size 28 lik klima lazımdı.
Bunu da geçtim NORMAL şartlarda diyemeyiz zira ticari işletmelerde tavan yüksekliği evlerden fazla olur (Genelde) durum bu ise işin içine bu sefer m3 olayı girer m2 haricinde.

Eksi değerlerde seyreden havalarda cihaz performansı yukarıya alabilmek için kompresörü koşturuyordur, bu da yüksek sıcaklık, yüksek sıcaklık yoğun yoğuşma, yoğuşma terleme, terleme buzlanma, buzlanma da performans düşüşüne bağlı sürekli defrost demektir.

Soğutma olsa sorun yok bakın klima ilk 2 saat verim sunamasa da 2 saatten sonra toparlar durumu lakin ısıtma öyle değil.

Isıtma modunda enerji tüketici daha yüksek, sıcaklık üretimi daha düşüktür. dolayısı ile zor olanı ısıtmaktır.
Sizin koşullarda ise o klimadan verim alabilmenizin imkanı olmayacaktır. Öncelikle KEŞİF hizmeti sunulmadan neden size klima satılmış?
Sonrasında madem satıcı taraf HER ZMANAKİ GİBİ sırf mal satma telaşıyla ''Olur abi her şekilde çalışır abi'' dediler diyelim, Gelen ekip hiç mi ölçüm yapmadı? Ön keşifsiz klima montajı mı yapılır?

Haaa tabi söz konusu Regal ve beceriksiz yönetimi olunca takılır o ayrı konu.

Sizin TEKNİK ANLAMDA klimanızda sorun yok, sizdeki sorun satıcı ve takıcının bakış açısı.

Şimdi;

Gelelim çözüm için neler yapılabileceğine.

Öncelikle bize gerçek m2 ve tavan yüksekliği bilginiz lazım. Sonrasında da klima dış ünitesinin hangi cepheye baktığı bilgisi (Doğu batı güney kuzey kuzeybatı vs)

İç ünite ile dış ünite arasında ne kadar mesafe var?
İşletmede ne kadar cam alan var, binanın izolasyon durumu nedir? İş yeri kaç saat açık kalıyor ve ne iş ile iştigal halindesiniz.

(İçerisi ne kadar dolu anlamında zira bu durum m3 olayını pozitif anlamda etkileyebilir)


Bu bilgileri paylaşabilirseniz makul mantıklı farklı yorumlar da yapabiliriz diye düşünüyorum.
 
F Çevrimdışı

Fatih009

Kayıtsız / Doğrulanmamış
Ben pek anlamam ama ben olsam şöyle bir yol izlerdim, akşam dükkanı kapatırken sıcaklık derecesini 20, fan seviyesini en yükseğe (turbo değil) ayarlar sabah dükkanı açtığımda dereceyi 22-23'e çeker bir denerdim.
Bu arada dereceyi çok yüksek tutmayın anlattığınız alan büyüklüğü ve hava soğukluğunda klimanın sıcaklık ayarını 30 dereceye dayarsanız bir çok klima 10 dakka sonra defrosta girer.
eğer gene çözüm bulamazsam dükkana ilave 12 lik bir klima alır çözüme ulaşırdım.
Yazdıklarım benim şahsi fikrim kardeş, sen adem ve sota usta ne diyecek bi bak bakalım.
 
F Çevrimdışı

Ferhat Karabağ

Yeni Üye
5 Ocak 2021
7
34
Her şeyi geçtim, 60m2 ticari işletmeye 24 lük kalimayı TAKAN ekibe selam olsun buradan.

60m2 demek 60/2.2x1000= 27727 yani NORMAL şartlarda dahi sadece metrekare olarak düşünürsek size 28 lik klima lazımdı.
Bunu da geçtim NORMAL şartlarda diyemeyiz zira ticari işletmelerde tavan yüksekliği evlerden fazla olur (Genelde) durum bu ise işin içine bu sefer m3 olayı girer m2 haricinde.

Eksi değerlerde seyreden havalarda cihaz performansı yukarıya alabilmek için kompresörü koşturuyordur, bu da yüksek sıcaklık, yüksek sıcaklık yoğun yoğuşma, yoğuşma terleme, terleme buzlanma, buzlanma da performans düşüşüne bağlı sürekli defrost demektir.

Soğutma olsa sorun yok bakın klima ilk 2 saat verim sunamasa da 2 saatten sonra toparlar durumu lakin ısıtma öyle değil.

Isıtma modunda enerji tüketici daha yüksek, sıcaklık üretimi daha düşüktür. dolayısı ile zor olanı ısıtmaktır.
Sizin koşullarda ise o klimadan verim alabilmenizin imkanı olmayacaktır. Öncelikle KEŞİF hizmeti sunulmadan neden size klima satılmış?
Sonrasında madem satıcı taraf HER ZMANAKİ GİBİ sırf mal satma telaşıyla ''Olur abi her şekilde çalışır abi'' dediler diyelim, Gelen ekip hiç mi ölçüm yapmadı? Ön keşifsiz klima montajı mı yapılır?

Haaa tabi söz konusu Regal ve beceriksiz yönetimi olunca takılır o ayrı konu.

Sizin TEKNİK ANLAMDA klimanızda sorun yok, sizdeki sorun satıcı ve takıcının bakış açısı.

Şimdi;

Gelelim çözüm için neler yapılabileceğine.

Öncelikle bize gerçek m2 ve tavan yüksekliği bilginiz lazım. Sonrasında da klima dış ünitesinin hangi cepheye baktığı bilgisi (Doğu batı güney kuzey kuzeybatı vs)

İç ünite ile dış ünite arasında ne kadar mesafe var?
İşletmede ne kadar cam alan var, binanın izolasyon durumu nedir? İş yeri kaç saat açık kalıyor ve ne iş ile iştigal halindesiniz.

(İçerisi ne kadar dolu anlamında zira bu durum m3 olayını pozitif anlamda etkileyebilir)


Bu bilgileri paylaşabilirseniz makul mantıklı farklı yorumlar da yapabiliriz diye düşünüyorum.
Her şeyi geçtim, 60m2 ticari işletmeye 24 lük kalimayı TAKAN ekibe selam olsun buradan.

60m2 demek 60/2.2x1000= 27727 yani NORMAL şartlarda dahi sadece metrekare olarak düşünürsek size 28 lik klima lazımdı.
Bunu da geçtim NORMAL şartlarda diyemeyiz zira ticari işletmelerde tavan yüksekliği evlerden fazla olur (Genelde) durum bu ise işin içine bu sefer m3 olayı girer m2 haricinde.

Eksi değerlerde seyreden havalarda cihaz performansı yukarıya alabilmek için kompresörü koşturuyordur, bu da yüksek sıcaklık, yüksek sıcaklık yoğun yoğuşma, yoğuşma terleme, terleme buzlanma, buzlanma da performans düşüşüne bağlı sürekli defrost demektir.

Soğutma olsa sorun yok bakın klima ilk 2 saat verim sunamasa da 2 saatten sonra toparlar durumu lakin ısıtma öyle değil.

Isıtma modunda enerji tüketici daha yüksek, sıcaklık üretimi daha düşüktür. dolayısı ile zor olanı ısıtmaktır.
Sizin koşullarda ise o klimadan verim alabilmenizin imkanı olmayacaktır. Öncelikle KEŞİF hizmeti sunulmadan neden size klima satılmış?
Sonrasında madem satıcı taraf HER ZMANAKİ GİBİ sırf mal satma telaşıyla ''Olur abi her şekilde çalışır abi'' dediler diyelim, Gelen ekip hiç mi ölçüm yapmadı? Ön keşifsiz klima montajı mı yapılır?

Haaa tabi söz konusu Regal ve beceriksiz yönetimi olunca takılır o ayrı konu.

Sizin TEKNİK ANLAMDA klimanızda sorun yok, sizdeki sorun satıcı ve takıcının bakış açısı.

Şimdi;

Gelelim çözüm için neler yapılabileceğine.

Öncelikle bize gerçek m2 ve tavan yüksekliği bilginiz lazım. Sonrasında da klima dış ünitesinin hangi cepheye baktığı bilgisi (Doğu batı güney kuzey kuzeybatı vs)

İç ünite ile dış ünite arasında ne kadar mesafe var?
İşletmede ne kadar cam alan var, binanın izolasyon durumu nedir? İş yeri kaç saat açık kalıyor ve ne iş ile iştigal halindesiniz.

(İçerisi ne kadar dolu anlamında zira bu durum m3 olayını pozitif anlamda etkileyebilir)


Bu bilgileri paylaşabilirseniz makul mantıklı farklı yorumlar da yapabiliriz diye düşünüyorum.

FD6EC03F-5B10-49D6-9A52-D3A4B4A6A65A.jpg

Merhabalar; Öncelik ile cevaplarınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Forum kültürüm olmamasına rağmen bir umutla yazmıştım aslında problemimi. Yüklediğim resim bugün ki hali klimanın. Sabah 7:00 da 30 derece ile çalışması için ayarlamıştım. Sabah 10:00 da kapıyı açıp dükkana girdiğimde resmen yüzüne soğuk vurdu. Cephe genişliğim 4 metre dükkan uzunluğum yaklaşık 15 metre tavan 3,20 gibi ( yarın tam net ölçüleri yazacağım) ön cephe komple cam ve Güney cephe klimanın motoru arka cephede kuzey cephe, cihaz ile motor arasında ki hortum boyu 7 metre. Dükkanın 10. Metre karasine alçıpandan bölme yaptırdım ve mağazanın içine bakan yüzeyine klimayı koydum. Arada kapı yeri var ama kapı yok. Yani kapı takarsam 50 metre kare gibi bir alan ön tarafta, 10 metre kare arka alanda olacak.


9DD4ACA7-2DBC-460E-A5CA-D30C5FF6100F.jpg
1F1D539B-E243-48A4-AF68-0C8E8C2C506E.jpg
423162F7-871D-4885-8999-8C99CE0FBB03.jpg


3. Fotoğraf tam alçıpan yaptırdığım yerden tam kapı yerinin üstünde klima var. İş yeri şuan 10 da açılıp 6 da kapanıyor. Kısıtlamalar geçtiğinde 9 da açılıp 19 da kapanacak. Parti malzemeleri ve organizasyon dükkanı, daha tabela bile yok şuan girip çıkan pek yok ama normal zamandada harıl harıl giren çıkan olmayacak. Bugün gün boyu UFO yaktım eşim 5 aylık hamile dükkanı ona açtık soğuktan etkilenmesin istiyorum.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
F Çevrimdışı

Fatih009

Kayıtsız / Doğrulanmamış
ooooww hocam bu ne, bu klima bildiğin kısır döngüye girmiş, 15 dakika sürmüyordur bu cihazın defrosta girmesi.

Hocam sen öncelikle sıcaklığı 30 derecede çalıştırma mantığını kafandan sil, unut.
Ben senin yerinde olsam 18 derece ve orta yada yüksek fan ile başlardım cihazı çalıştırmaya. Sıcaklık derecesini 1 derece 1 derece yükseltirim taa ki, cihazın defrosta girmeden, yada nadiren defrosta girip çıktığı en optimum sıcaklık derecesini yakalayıncaya kadar.
Tavsiyem cihazı 18 derecede başlat, 1 saat sonra 19 dereceye yükselt, defrosta girmeden stabil çalışıyorsa, 1 saat sonra 20 derece yükselt, defrosta girmeden yada nadiren girip çıkıyorsa, 21 dereceye yükselt, böyle böyle gözlemleyerek bulacaksın en verimli çalışma sıcaklığını.
Epeyce gözlemle klimayı, gözünün biri hep klimada olsun.

daha önceki cevabımda yazdığım gibi ben çok anlamam, sen adem ve şota usta ne diyecek bir bak bakalım. umarım bir çözüme ulaşılabilir.
 
F Çevrimdışı

Ferhat Karabağ

Yeni Üye
5 Ocak 2021
7
34
ooooww hocam bu ne, bu klima bildiğin kısır döngüye girmiş, 15 dakika sürmüyordur bu cihazın defrosta girmesi.

Hocam sen öncelikle sıcaklığı 30 derecede çalıştırma mantığını kafandan sil, unut.
Ben senin yerinde olsam 18 derece ve orta yada yüksek fan ile başlardım cihazı çalıştırmaya. Sıcaklık derecesini 1 derece 1 derece yükseltirim taa ki, cihazın defrosta girmeden, yada nadiren defrosta girip çıktığı en optimum sıcaklık derecesini yakalayıncaya kadar.
Tavsiyem cihazı 18 derecede başlat, 1 saat sonra 19 dereceye yükselt, defrosta girmeden stabil çalışıyorsa, 1 saat sonra 20 derece yükselt, defrosta girmeden yada nadiren girip çıkıyorsa, 21 dereceye yükselt, böyle böyle gözlemleyerek bulacaksın en verimli çalışma sıcaklığını.
Epeyce gözlemle klimayı, gözünün biri hep klimada olsun.

daha önceki cevabımda yazdığım gibi ben çok anlamam, sen adem ve şota usta ne diyecek bir bak bakalım. umarım bir çözüme ulaşılabilir.
Çok teşekkürler hocam yarın kademeli olarak başlatayım o dışarıda ki buzu eritebilecek mi o da ayrı konu artık :)
 
F Çevrimdışı

Fatih009

Kayıtsız / Doğrulanmamış
Çok teşekkürler hocam yarın kademeli olarak başlatayım o dışarıda ki buzu eritebilecek mi o da ayrı konu artık :)
Açıkçası benim ümidim var, içeriyi ısıtamaz ama havayı ılıtır diye tahmin ediyorum. Dene bakalım haber bekliyoruz :)
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

FD6EC03F-5B10-49D6-9A52-D3A4B4A6A65A.jpg

Merhabalar; Öncelik ile cevaplarınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Forum kültürüm olmamasına rağmen bir umutla yazmıştım aslında problemimi. Yüklediğim resim bugün ki hali klimanın. Sabah 7:00 da 30 derece ile çalışması için ayarlamıştım. Sabah 10:00 da kapıyı açıp dükkana girdiğimde resmen yüzüne soğuk vurdu. Cephe genişliğim 4 metre dükkan uzunluğum yaklaşık 15 metre tavan 3,20 gibi ( yarın tam net ölçüleri yazacağım) ön cephe komple cam ve Güney cephe klimanın motoru arka cephede kuzey cephe, cihaz ile motor arasında ki hortum boyu 7 metre. Dükkanın 10. Metre karasine alçıpandan bölme yaptırdım ve mağazanın içine bakan yüzeyine klimayı koydum. Arada kapı yeri var ama kapı yok. Yani kapı takarsam 50 metre kare gibi bir alan ön tarafta, 10 metre kare arka alanda olacak.


9DD4ACA7-2DBC-460E-A5CA-D30C5FF6100F.jpg
1F1D539B-E243-48A4-AF68-0C8E8C2C506E.jpg
423162F7-871D-4885-8999-8C99CE0FBB03.jpg


3. Fotoğraf tam alçıpan yaptırdığım yerden tam kapı yerinin üstünde klima var. İş yeri şuan 10 da açılıp 6 da kapanıyor. Kısıtlamalar geçtiğinde 9 da açılıp 19 da kapanacak. Parti malzemeleri ve organizasyon dükkanı, daha tabela bile yok şuan girip çıkan pek yok ama normal zamandada harıl harıl giren çıkan olmayacak. Bugün gün boyu UFO yaktım eşim 5 aylık hamile dükkanı ona açtık soğuktan etkilenmesin istiyorum.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Bu arada rabbim sağlıklı bir evlat nasip etsin, analı babalı büyüsün inşallah. Dükkanınız hayırlı olsun allah utandırmasın.
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
16,551
Dış ortamin 0 ve altına düştüğü bölgelerde
giriş sınıfı cihazlarla randımanlı şekilde ısınmak pek mümkün değildir.

gerek kompresör kapasitesi gerekse kondeser yüzey alani uygun değildir.

bu yuzden tasarım yükleri düşüktür yani
soğuğu gördümü cortlar.

şimdi ortada bir ölü var ve bunu nasil kaldıracağız.

1. o cihaz o mekana yetmez yani adam akıllı ısıtmaz
2. önce ortamın soğunu kırmak gerekli
klimayı kesinlikle kapatmadan kullanmalısın.
3. 30 derece işini unut fatihin dediği gibi önce düşük dereceyle başlayarak iceriyi kademe kademe ısıt.
mesala 18 al enaz icerisi 18 olunca
19 yap 19 olunca 20 bu sekilde
maksimum 22 kadar getir.

23 ve üzeri derecelerde cihaz hiç nefes almadan çalışacağı için sürekli defrost yersin.

bu şekilde kullanmaya başla gidişat hakkindada bizi bilgilendir.
 
A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
Tamamdır kardeşim fotolardan anlıyoruz ki daha leb demeden leblebiyi anlamışız çok şükür.

Senin dükkan henüz boş, bu ciddi dezavantaj zira duvarlar o klimanın yapmaya çalıştığının tam tersini, onun yapabildiğinin 5 katı güç ile yapıyor yani burada konuyu sana termodinamik temel 2 numaralı yasa ile anlatabiliriz.

Kainatta ısı transferi her zaman sıcaktan soğuğa şeklindedir ve ASLA değişmez.

Yani sen klima ile havayı sıcak yapmaya çalışırken, Duvarlar havadaki o sıcağı emiyorlar, sen şu an bir nevi komşulara izolasyon yapıyorsun ama bu durum geçici merak etme.

Başta yazdım yine yazıyorum ki bu montaj tam bir iş bilmezlik, hele ki bu derece zorlu şartlarda kuzey cepheye dış ünite mi takılır hiç?

Duvarlar boş, ön cephe komple cam ve dış ünite kuzey cephe. Yani evet servis yaramaz, ürün zayıf ancak tek suçlu onlar da değil çevre faktörü de var.

Sana tavsiyem şu.
1- Öncelikle en az 3 gün boyunca klimayı kesinlikle kapatma
2- Klimayı DSÖ nün tavsiye ettiği doğrultuda 21 dereceye setle, böylece kompresörü sıkıştırmaya gerek kalmayacak.
3- Fan her şekilde en üst kademede olsun zira içerideki devinimi ne derece yüksek yaparsak transferi o derece çabuk bitiririz.
4- Dükkanın normal faaliyetlerine devam edin ve mümkün olduğunca erken şekilde duvarların önündeki o hazırlık yapan yerleri doldurun lütfen.
5- İlk gün gerekirse içeride ek bir ısı kaynağı da çalıştırabilirsin sen oradayken. Bu sadece bir kere için ihtiyaç duyacağın bir durum.
6- Göreceksin ki 2-3 günün sonunda iç ortam sıcaklığı değişecek ve dış ünite de eskisi kadar sıkıntı çıkartmayacak ancak kuzey cephe olması nedeniyle bu konuya garanti veremiyorum.
7- Bunu ekleme yapıyorum mesaja, İşi toparlayınca sakın klimayı kapatmaya kalkma kardeşim :kiskis




EDİT: Ahmetim de mesaj atmış benden önce, aklın yolu bir olduğu için aynı şeyleri yazmışız neredeyse :ok
 
F Çevrimdışı

Ferhat Karabağ

Yeni Üye
5 Ocak 2021
7
34
Tamamdır kardeşim fotolardan anlıyoruz ki daha leb demeden leblebiyi anlamışız çok şükür.

Senin dükkan henüz boş, bu ciddi dezavantaj zira duvarlar o klimanın yapmaya çalıştığının tam tersini, onun yapabildiğinin 5 katı güç ile yapıyor yani burada konuyu sana termodinamik temel 2 numaralı yasa ile anlatabiliriz.

Kainatta ısı transferi her zaman sıcaktan soğuğa şeklindedir ve ASLA değişmez.

Yani sen klima ile havayı sıcak yapmaya çalışırken, Duvarlar havadaki o sıcağı emiyorlar, sen şu an bir nevi komşulara izolasyon yapıyorsun ama bu durum geçici merak etme.

Başta yazdım yine yazıyorum ki bu montaj tam bir iş bilmezlik, hele ki bu derece zorlu şartlarda kuzey cepheye dış ünite mi takılır hiç?

Duvarlar boş, ön cephe komple cam ve dış ünite kuzey cephe. Yani evet servis yaramaz, ürün zayıf ancak tek suçlu onlar da değil çevre faktörü de var.

Sana tavsiyem şu.
1- Öncelikle en az 3 gün boyunca klimayı kesinlikle kapatma
2- Klimayı DSÖ nün tavsiye ettiği doğrultuda 21 dereceye setle, böylece kompresörü sıkıştırmaya gerek kalmayacak.
3- Fan her şekilde en üst kademede olsun zira içerideki devinimi ne derece yüksek yaparsak transferi o derece çabuk bitiririz.
4- Dükkanın normal faaliyetlerine devam edin ve mümkün olduğunca erken şekilde duvarların önündeki o hazırlık yapan yerleri doldurun lütfen.
5- İlk gün gerekirse içeride ek bir ısı kaynağı da çalıştırabilirsin sen oradayken. Bu sadece bir kere için ihtiyaç duyacağın bir durum.
6- Göreceksin ki 2-3 günün sonunda iç ortam sıcaklığı değişecek ve dış ünite de eskisi kadar sıkıntı çıkartmayacak ancak kuzey cephe olması nedeniyle bu konuya garanti veremiyorum.
7- Bunu ekleme yapıyorum mesaja, İşi toparlayınca sakın klimayı kapatmaya kalkma kardeşim :kiskis




EDİT: Ahmetim de mesaj atmış benden önce, aklın yolu bir olduğu için aynı şeyleri yazmışız neredeyse :ok
Bu gün ara bölmeye kapı yaptırıyorum. Genişlik 4 Metre Uzunluk 9,86 Metre Yükseklik 3,20 Metre yanlış hesaplamadıysam eğer 126,2 Metre küp oluyor. 19 Derece ile cihazı çalıştırdım. Aynı zamanda bugün Ufoyuda çalıştırdım dış üniteyi kendine getirmesinde yardımcı olur diye düşündüm. Değişiklikleri yeniden bildiririm.
Teşekkürler.
 
F Çevrimdışı

Fatih009

Kayıtsız / Doğrulanmamış
Bu gün ara bölmeye kapı yaptırıyorum. Genişlik 4 Metre Uzunluk 9,86 Metre Yükseklik 3,20 Metre yanlış hesaplamadıysam eğer 126,2 Metre küp oluyor. 19 Derece ile cihazı çalıştırdım. Aynı zamanda bugün Ufoyuda çalıştırdım dış üniteyi kendine getirmesinde yardımcı olur diye düşündüm. Değişiklikleri yeniden bildiririm.
Teşekkürler.
Ufo klimaya yakın olmasın, zaten 19 derecede çalışıyor, mümkünse dükkanın diğer ucuna yani klimaya uzak olan yere koy. (bence)
 
A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
Bu gün ara bölmeye kapı yaptırıyorum. Genişlik 4 Metre Uzunluk 9,86 Metre Yükseklik 3,20 Metre yanlış hesaplamadıysam eğer 126,2 Metre küp oluyor. 19 Derece ile cihazı çalıştırdım. Aynı zamanda bugün Ufoyuda çalıştırdım dış üniteyi kendine getirmesinde yardımcı olur diye düşündüm. Değişiklikleri yeniden bildiririm.
Teşekkürler.
Kolay gelsin.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri
Üst Alt