Kombi Bacası Montajı

Muhammet Sarıçam

Süper Üye
Katılım
20 May 2018
Mesajlar
758
Yaş
35
Merhaba. Bugün evime Bosch Condens 2500W kombi montajı yaptırdım. Benim bildiğim baca biraz yukarı meyilli olması gerekiyor. Fakat pek de öyle olmadı sanki. Fotoğraftaki şekilde bir sorun oluşur mu sizce?


IMG_1621.jpg
 
Yoğuşmalı kombi olduğu için yoğuşmaya destek olması amacıyla sıvı atılımının geri dönmesi gerekir. Şu anda görünen açıda sıvı kaybı yaşanır ve yoğuşma konusunda sıkıntı çıkarabilir. Bu arada ek yapılmış gibi görüyorum ve asıl ek yapılması açısından daha önemli gibi geliyor bana.
 
Yoğuşmalı kombi olduğu için yoğuşmaya destek olması amacıyla sıvı atılımının geri dönmesi gerekir. Şu anda görünen açıda sıvı kaybı yaşanır ve yoğuşma konusunda sıkıntı çıkarabilir. Bu arada ek yapılmış gibi görüyorum ve asıl ek yapılması açısından daha önemli gibi geliyor bana.
Evet 1 metre ek yapıldı. Ne gibi bir önemi var tam anlayamadım dediğinizi.
 
Evet 1 metre ek yapıldı. Ne gibi bir önemi var tam anlayamadım dediğinizi.
Ek yapılan kısımda normalin dışında bir açı görüyorum. Söz konusu açı hava temini için kuşluktan alınan havanın sirkülasyonuna sıkıntı yaratmamalı. Ayrıca ek yapılmadan kuşluğun takılmasında ne gibi bir problem vardı ki uzatma yapıldı? Yukarıdan düşecek herhangi bir cisim artık bacaya zarar verebilir konumda. Dolayısıyla kombi iç ortamda değilse ve hava alımı ve atılımı engellenmiyorsa mevcut baca boyutu her zaman yeterlidir. Mevcut durumda ek yapılması ve aşağıya eğim verilmesi yoğuşmalı kombi için bence doğru değil.
 
Ek yapılan kısımda normalin dışında bir açı görüyorum. Söz konusu açı hava temini için kuşluktan alınan havanın sirkülasyonuna sıkıntı yaratmamalı. Ayrıca ek yapılmadan kuşluğun takılmasında ne gibi bir problem vardı ki uzatma yapıldı? Yukarıdan düşecek herhangi bir cisim artık bacaya zarar verebilir konumda. Dolayısıyla kombi iç ortamda değilse ve hava alımı ve atılımı engellenmiyorsa mevcut baca boyutu her zaman yeterlidir. Mevcut durumda ek yapılması ve aşağıya eğim verilmesi yoğuşmalı kombi için bence doğru değil.
Normalde kombi ile gelen bacayı kullacaklardı ama doğalgaz firması sorun çıkarır diye 1 metre ek al dediler bana. Bu arada son katta otuyorum.
 
Tekrardan merhaba. Kombi montajındaki enteresanlıklara bir yenisini daha ekliyorum. Sizce şu borulama normal mi? Zamanla eklerden kaçırma ihtimali var mıdır?
Bu arada, bu işi yapan firma Türkiye çapında tanınan kurumsal bir firma…

imaged84a62bd8b80363b.jpg
 
Son düzenleme:
Tekrardan merhaba. Kombi montajındaki enteresanlıklara bir yenisini daha ekliyorum. Sizce şu borulama normal mi? Zamanla eklerden kaçırma ihtimali var mıdır?
Bu arada, bu işi yapan firma Türkiye çapında tanınan kurumsal bir firma…

imaged84a62bd8b80363b.jpg
Sıkıntı çıkmaz. Sadece maşonu biraz fazla kullanmış arkadaş. Şuan bir sızıntı yok ise sonradan kaçırmaz
 
o ek yerini ne diye yapmışlarsa ilginç, nerde oturuyorsunuz bilmiyorum, ben de son katta oturuyorum kombim balkonda aynı şekilde dolap montajlı bende hiç ek yapılmadı, düm düz yaptılar ne aşağı ne yukarı eğim var. uzatma yapmadaki amaç neymiş, ne dediler size?
 
Ek gereksiz olmuş bence de. Yoğuşmalı ise kombiniz %3 yukarı doğru eğim olmalı. Sanki başlangıç tarafı doğru olabilir çekiş açınız tam karşıdan olmadığı için 2-3 cmlik farkı tam göremiyor olabiliriz. Ekten sonra bariz aşağıya doğru yönlenmiş sabitleme parçası geride kaldığı için. Ek iptal edilerek baca filtresi oraya takılması daha uygun görünüyor. Sanki gelen ekip adama ek aldirdik takalım bunu da laf etmesin der gibi hareket etmiş.
 
Geri