Kaçak akım rölesi

  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ugr1905
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ugr1905

Yeni Üye
Puan 3
Çözümler 0
Katılım
15 Ara 2019
Mesajlar
3
Yaş
46
ugr1905
Merhabalar bizim iş yerinin tesisatı yenilendi eski tesisatta kaçak akim rölesi (kar) yoktu şimdi röle takıldı fakat bu seferde sebepsiz açma yapiyor. Tesisatta kullanılan cihazlar klima elektirikli ısıtıcı, kamera sistemleri, ups, otomatik kapi elektirikli çay ocağı piriler ve aydınlatma başkada bağlı bisey yok ölçümler normal deniliyo sistemde herhangi bi kaçağın olmadığı söyleniyor. Herşey normalse bu röle neden sebepsiz açma yapiyor aceba.. Yardımcı olursanız sevinirim..
Syg
 
benim bildiğim eski nesil metal kasa , topraklamanın olmadığı tesisatlara kaçak akım rölesi olamıyor.

demek istediğim yapan firma kişi elbet işinin ehlidir ama böyle bir durum var mı?

bazen ısınan ara kablolar ,kesitinin uygun olmadığı kablolar bile sorun olabiliyor.

en somut örnek şunu anlatayım.Baymak klimam var 12.000 lik olduğuna uzatma ara kablo ile bağlı.aynı 3 lü ara kabloya ses sistemi ve telefon şarj aletim bağlı.Bazen eşimle aynı anda şarj aleti bağlama ihtiyaçı oluyor.Ne zaman klimanın fişini çekip uçlarına elim değse sökülmüş fişten elektrik çarpıyordu.Ara kablonun ucu da koltuk arkasındaki prize bağlı geçen eşim temizlemek için çektirdi fişide çıkardım bir bakayım topraklama uçları gömülmüş fişe topraklama temas etmiyor.Haliyle de klima üzerinde elektrik birikiyormuş umarım kalıcı hasar bırakmamıştırda ilerde sorun olmaz.Düzelttim uçlarıda şimdi sorun yok.

size tavsiyem günlük deneye deneye alt şalterleri kapatarak sorunu tespit etmeye çalışın.
 
Topraklama ölçümü yapıldı mı? Bir de topraklama olması gerektiği gibi mi yoksa toprak ile nötr birleştirilip sıfırlama mı yapıldı? Kablo kesitleri yani tellerin kalınlığı olması gerektiğinden inceyse de kaçak akım rölesi kesebilir.

Bir yetkinliğim yok tabi o ayrı.

@Sota @fikoloji @TEKNOWEST
 
Topraklama ölçümü yapıldı mı? Bir de topraklama olması gerektiği gibi mi yoksa toprak ile nötr birleştirilip sıfırlama mı yapıldı? Kablo kesitleri yani tellerin kalınlığı olması gerektiğinden inceyse de kaçak akım rölesi kesebilir.

Bir yetkinliğim yok tabi o ayrı.

@Sota @fikoloji @TEKNOWEST
sıfırlama yapılacak kadar cahil değildirler yani hocam.Hem sıfırlama yapacak hemde kaçak akım takacak kadarsalar bıraksınlar o işi.:affet:ara
 
elektrikli ısıtıcı ve çay ocağı resiztanslı cihazlar buna daha çok sebep olur sıra ile devreden çıkartıp deyin .
 
Arkadaşlar bu işi yapan adamlar işin ehli yapılması gereken ne varsa denenmesi gereken ne varsa hepsi yapıldı bütün ölçümler testler aklınıza ne geliyorsa yapıldı.. Tesisatta kullanılan kablolar sigortalar vs herşey tse belgeli. Liste başı malzemeler
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

20191203_110745.jpg
 
sıfırlama yapılacak kadar cahil değildirler yani hocam.Hem sıfırlama yapacak hemde kaçak akım takacak kadarsalar bıraksınlar o işi.:affet:ara
Tesisat tamamen yenilendi mi bilmiyoruz ki hocam. Türkiye'de maliyetten kaçmak adına topraklama yaptık diyip sıfırlama yapanlar var. :kiskis
 
Arkadaşlar bu işi yapan adamlar işin ehli yapılması gereken ne varsa denenmesi gereken ne varsa hepsi yapıldı bütün ölçümler testler aklınıza ne geliyorsa yapıldı.. Tesisatta kullanılan kablolar sigortalar vs herşey tse belgeli. Liste başı malzemeler
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

20191203_110745.jpg
Ehilse ısıtıcı takılacak yerleri, cihaz sayılarını da dikkate almış olmaları gerekir hocam. Tesisatta bu soru yaşanıyorsa, bunu yapanlar Pazar günü de olsa kalkıp gelecekler. :bilmiyom
 
ozman bütün prizler sökülüp nört ve toprak karıştırılmışmı kontrol edilmeli.2015 de yeni iş yerimize taşındığımızda bizde bu sıkıntı yı yaşadık .1 top o,75 kablove ölçü aleti ile bütün nötr faz ve toprak kablolarını tek tek ölçerek yeniden montajladık . sarı yeşil toprak kablosu bittiği için elektrikçi nötr e kullandığı siyah kabloyu aynı zamanda toprağada kullanmış. beyimiz tabiki karıştırmış düzenlemeden sonra sorun kalktı
 
tesisat kablolama sigorta panodaki bazı kablolar ince (prizlere 3x2.5) kablo lambalara (3x1.5) nym kablo döşenecek sigorta panosunda kesinlikle 2.5 luk kullanacaklar panoda 1.5 kabloda var öyle olmaz şimdi 2.5luk kablo pahalı olduğu için elektrikçi arkadaşlar masrafı aza indirmek için 1.5luk kablo çekiyorlar prizlere ütü ısıtıcı 3 5 alet çalıştımı şarter atar o yüzden prizlere giden kablo kesidi 2.5luk olcak pono,da 2.5luk kablo takılacak sigortalara.da sorun çıkmaz o zaman ihtiyaca göre yüksek amperli sigorta role takılması lazım
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

kaçak yok zaten sistemde döşenen tesisat kablolarını ince çekmişler çok akım çekiyor kablolar fazla ısınıyor sigorta'yı attırıyor 3 kişilik asansöre 10 kişinin binmesine benziyor ustalar herzaman en iyi malzemeyi kullandık sorun yok derler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlar bu işi yapan adamlar işin ehli yapılması gereken ne varsa denenmesi gereken ne varsa hepsi yapıldı bütün ölçümler testler aklınıza ne geliyorsa yapıldı.. Tesisatta kullanılan kablolar sigortalar vs herşey tse belgeli. Liste başı malzemeler
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

20191203_110745.jpg
1.5 lik kablo,da tse belgeli 2.5'luk kablo,da tse belgeli prizlere 1.5lik kablo çekmişlerse öyle zırt pırt sigortalar atar kullanıma göre amacı var herşeyin amaca göre malzeme kullanmak var
 
1.5 lik kablo,da tse belgeli 2.5'luk kablo,da tse belgeli prizlere 1.5lik kablo çekmişlerse öyle zırt pırt sigortalar atar kullanıma göre amacı var herşeyin amaca göre malzeme kullanmak var
Teşekkürler
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

tesisat kablolama sigorta panodaki bazı kablolar ince (prizlere 3x2.5) kablo lambalara (3x1.5) nym kablo döşenecek sigorta panosunda kesinlikle 2.5 luk kullanacaklar panoda 1.5 kabloda var öyle olmaz şimdi 2.5luk kablo pahalı olduğu için elektrikçi arkadaşlar masrafı aza indirmek için 1.5luk kablo çekiyorlar prizlere ütü ısıtıcı 3 5 alet çalıştımı şarter atar o yüzden prizlere giden kablo kesidi 2.5luk olcak pono,da 2.5luk kablo takılacak sigortalara.da sorun çıkmaz o zaman ihtiyaca göre yüksek amperli sigorta role takılması lazım
Mesaj otomatik olarak birleştirildi:

kaçak yok zaten sistemde döşenen tesisat kablolarını ince çekmişler çok akım çekiyor kablolar fazla ısınıyor sigorta'yı attırıyor 3 kişilik asansöre 10 kişinin binmesine benziyor ustalar herzaman en iyi malzemeyi kullandık sorun yok derler
Teşekkürler
 
Geri
Üst Alt