51860 HP Aktif Hijyen Plus Prosmart Inverter Klima

P Çevrimdışı

piruz20

Yeni Üye
23 Ağu 2023
2
33
Bugün 51860 HP Aktif Hijyen Plus Prosmart Inverter Klima montajı için yetkili servis geldi klima kuruldu. Elektrikği geçici olarak vererek klimayı çalıştırdı anlattı ve daha sonrası kabloyu sigorta girişine yakın yere bıraktı.Bundan sonrasını elektrikçi halledecek dendi.18000 btu luk klima için dış üniteden sigorta kutusuna 6,5 metre 1.5mm çapında kablo çekmişler.Sizce bu kablo çapı bu klima için yeterli midir? Yarın elektrikçim gelecek 2.5 mm olarak değiştirmeli miyim ? birde c 25 sigorta önerdiler yeterli midir.Ev geçen sene komple yeniden tadilat geçirmiş ve tüm elektrik hattı değiştirilmiş durumda.
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
16,653
1.5mm² nya kablo 16amper kadar taşıyabilir.
18lik makinalar ortalama 10amper çeker.

İşi garantiye almak için 2000watt üzeri gücü olan aygıtlarda 2.5mm kablo kullanmak istenir.

kısacası masraf etmeden de bu şekildede kullanabilirsiniz.
 
P Çevrimdışı

piruz20

Yeni Üye
23 Ağu 2023
2
33
1.5mm² nya kablo 16amper kadar taşıyabilir.
18lik makinalar ortalama 10amper çeker.

İşi garantiye almak için 2000watt üzeri gücü olan aygıtlarda 2.5mm kablo kullanmak istenir.

kısacası masraf etmeden de bu şekildede kullanabilirsiniz.

IMG_20230824_004115.jpg
IMG_20230824_004410.jpg

Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim.Dış üniteden sigorta girişine gelen 6.5 metre uzunlugundaki kablo fotoğrafta görülmektedir. diğer resimde ise kırmızı ile çizilen dairesel bölge benim klimanın teknik verileri.Bu bilgiler ışığında bu kablo ile devam etmemde sakınca yok diye anlıyorum doğru mu hocam ?
 
slowfood Çevrimdışı

slowfood 

Moderatör
23 May 2022
7,881
IMG_20230824_004115.jpg
IMG_20230824_004410.jpg

Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim.Dış üniteden sigorta girişine gelen 6.5 metre uzunlugundaki kablo fotoğrafta görülmektedir. diğer resimde ise kırmızı ile çizilen dairesel bölge benim klimanın teknik verileri.Bu bilgiler ışığında bu kablo ile devam etmemde sakınca yok diye anlıyorum doğru mu hocam ?
Doğrudur. Hayırlı olsun, güle güle kullanın.
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
16,653
IMG_20230824_004115.jpg
IMG_20230824_004410.jpg

Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim.Dış üniteden sigorta girişine gelen 6.5 metre uzunlugundaki kablo fotoğrafta görülmektedir. diğer resimde ise kırmızı ile çizilen dairesel bölge benim klimanın teknik verileri.Bu bilgiler ışığında bu kablo ile devam etmemde sakınca yok diye anlıyorum doğru mu hocam ?
o klima ilk çalışma anında çekeceği kademeli olaraj 6-7amper civarında olur.
ortam istenilen derece gelince duruma gore 1-3amper arasında gezip durur.

zaten tesisat sıva üstü olacak klima yükteyken elinle kabloyu kontol edersin ısınma fazlaysa kablonun ince kaldığını anlarsın.
 
Umut Barış Çevrimdışı
23 Kas 2017
20,623
Bence daha kalın takın, ben olsam öyle yapardım.
Bir daha uğraşmazdım. :hihi
Sigorta tipini bilmem de kaliteli olanı tercih edin mutlaka.
Bazı markaların bazı serileri için kötü diyorlar.
Markaya aldanmamak lazım.
 
Geri
Üst Alt