Merhabalar, 4 gün önce 24 BTU Kaira marka klima montajı yapıldı. Klima 30 derece ısıtma modunda ılık hava verdiğini düşünüyorum ve tam performans alamadığımı düşünüyorum. Servisi aradım gelip baktıklarında normal olduğunu söylediler ancak hâlâ bir sorun olduğunu düşünüyorum. Elimi klimanın ağzına dayadığımda saatlerce tutabililirim, elimi rahatsız eden bir sıcaklık yok.Normalde elimi rahatsız eden bir sıcaklık vermesi gerekmez mi? Klimanın Normalde kaç derece bir sıcaklık üflemesi gerekir. Şimdiden teşekkürler
 
Sota

30 dereceye ulaşıyor mu peki?
Fan ayarı kaçıncı seviyede?
 
Klimayı 30 dereceye al 5dk sonra İç ortam, dış orta., klima üfleme sıcaklığını tespit edip bana yaz
 
Klimayı 30 dereceye al 5dk sonra İç ortam, dış orta., klima üfleme sıcaklığını tespit edip bana yaz

Klima 30 derecede dış ünite 12 derece,iç ünite 33.5 derecede
 
Klima 30 derecede dış ünite 12 derece,iç ünite 33.5 derecede
Bu duruma normal diyen her kimse ya işten anlamıyor yada başından savmaya çalışıyor.

Müşteri hizmetlerini arayıp durumu tekrardan aktarın yaptığı ölçümleri video olarak müşteri hizmetleriyle paylaşın
Sonrasinda servis gelir tekrar kontrol eder yine sorun yok derseler tüketici hakem heyetine gideriz.
12 derece dış ortam ısısında iç ünite 50-60 derece ısı vermesi gerekir
 
Bu duruma normal diyen her kimse ya işten anlamıyor yada başından savmaya çalışıyor.

Müşteri hizmetlerini arayıp durumu tekrardan aktarın yaptığı ölçümleri video olarak müşteri hizmetleriyle paylaşın
Sonrasinda servis gelir tekrar kontrol eder yine sorun yok derseler tüketici hakem heyetine gideriz.
12 derece dış ortam ısısında iç ünite 50-60 derece ısı vermesi gerekir

Teşekkürler, uygulama üzerinden takip ettiğimde iç ünite sıcaklığını hiç 45-50 derecede göremedim, arayıp bildireceğim.
 