VESTEL Üretimi Klima Arıza Kodları

A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
Arkadaşlar Selam;

VESTEL üretiminde olan REGAL FİNLUX SEG BYLSS (tüm üretimler değil) vb gibi klimaların ON/OFF ve İNVERTER arıza kodlarını aşağıya paylaşıyoryum. Sadece kodları paylaşıyorum lakin konunun detayı oldukça fazla, bu nedenle detayları sizlerden gelecek olası sorulara göre şekillendiririz. :ok:


ON/OFF Klima Arıza Kodları

Dyp81Z.png


mJmrbY.jpg


Yerli İnverter Klima Arıza Kodları

EykzLv.png


jQmvM9.png


İthal İnverter Klima Arıza Kodları

2EBYdL.png


STV 42 Salon Tipi Klima Arıza Kodları

By3RnV.jpg


NST 48 Salon Tipi Klima Arıza Kodları

ZOmABg.jpg


SST 50 Salon Tipi Klima Arıza Kodları

o6oYWQ.jpg


Mobil Klima Arıza Kodları

lbm0GB.png
 
S Çevrimdışı

SudaEriyenAspirin 

Aktif Üye
22 Haz 2018
284
33
hocam natur plus klimada e6 hata kodu çıkıyor. ikinci el alındı montajlandı. neden olabilir?
servis çağırdık henüz gelmedi. eve regülatör takıldı buna rağmen aynı.
 
A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
hocam natur plus klimada e6 hata kodu çıkıyor. ikinci el alındı montajlandı. neden olabilir?
servis çağırdık henüz gelmedi. eve regülatör takıldı buna rağmen aynı.
Üretim önemli lakin ER6 iç / dış ünite iletişim hatasıdır

İç ve dış ünitelerin aynı olduğundan emin olmanız önemli (İkinci el dediğiniz için toplama klima olmasından şüphelendim)
Bunun dışında 4 numaralı hat (Protokol taşıyıcı) kopuk ise, PM kartında hata (arıza) var ise yine bu kodu verir

Seri verirseniz daha net cevap verebilirim :ok
 
S Çevrimdışı

SudaEriyenAspirin 

Aktif Üye
22 Haz 2018
284
33
A Ado klima şuan çalışıyor ancak su akıtıyor. İkinci montajdan dolayı ilk bir kaç saat su akıtması normal mi yoksa bir terslik mi var.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri