ups akü seçimi sorunu

K Çevrimdışı

kacr2828 

Aktif Üye
28 Mar 2021
176
27
Merhaba, powerup markalı ups kesintisiz güç kaynağının aküsünü değiştireceğim, içinden çıkan akünün fotoğrafını ekliyorum, ben normal 12v 9 ah akü sipariş verecekken, üründeki "high rate discharge" yazısı dikkatimi çekti. bunu başka platformlarda sordum ve "high rate discharge" özelliği olan 12v 9 ah akü almam gerektiği söylendi.

İnternette araştırdım marka olarak pek bir seçenek çıkmadı ve sadece westinghouse markasının high rate discharge aküsünü buldum.

Bunu satın alıcaktım ancak bu seferde aynı markanın iki tane 12v 9ah ürünü var ve her ikiside high rate discharge özelliğine sahip, çok sorun olmayacağını düşünsemde yinede hangisi "tam uyumlu" ise onu almalıyım zira fiyatlarıda aynı, bu iki akünün birisinin kodu "NPW45-12" olarak geçmekte, diğeri ise "WH12-36W" olarak geçiyor. (linkleri ekliyorum)
internetten yaptığım araştırmalarda maalesef çok bir şey bulamadım ancak anladığım kadarıyla Bu 2 tane olan kod, sadece bu markanın değil genel olarak aküler ile ilgili uyumsuzluk vs. yaşanmaması için global bir anlatım tekniği sanırım, yani ben böyle anladım yanlış anlamadıysam.
sorum şu ki detaylı teknik anlamda bilgili olan arkadaşlar var ise, bu 2 üründen hangisini almalıyım, veya başka ürün için öneriniz olur mu?

bu içinden çıkan orjinal akü;

1-18b663ff857f8445c.jpg


bunlarda iki link;


 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,450
Merhaba kesintisiz güç kaynağından hangi cihazlara güç veriyorsunuz.

Her akünün belirli boşalma hızı vardır.
Temsil 1a olsun siz 3a çekmeye çalışırsanız
akü bunu karşılayamaz ve inverter-ups bunu fark edip korumaya geçebilir.
(çıkış gücü kesmek gibi)

Bu durumu arkadaşın internet kafesine kesintisiz güç kaynağı kurarken yaşadık.

4 adet 100 amper jel akü 5kva inverter
20pc çalıştırmadı (kesinti çok fazla yaşanıyordu amaç donanım zarar görmesin)
pc birini kapatınca herhangibi sorun olmadi yani 19pc calistirildi.

20pc güç tüketimi 5kva sınırlarında kalsada
akünün desarj hızı inverteri besliyemedi.
 
K Çevrimdışı

kacr2828 

Aktif Üye
28 Mar 2021
176
27
Merhaba kesintisiz güç kaynağından hangi cihazlara güç veriyorsunuz.

Her akünün belirli boşalma hızı vardır.
Temsil 1a olsun siz 3a çekmeye çalışırsanız
akü bunu karşılayamaz ve inverter-ups bunu fark edip korumaya geçebilir.
(çıkış gücü kesmek gibi)

Bu durumu arkadaşın internet kafesine kesintisiz güç kaynağı kurarken yaşadık.

4 adet 100 amper jel akü 5kva inverter
20pc çalıştırmadı (kesinti çok fazla yaşanıyordu amaç donanım zarar görmesin)
pc birini kapatınca herhangibi sorun olmadi yani 19pc calistirildi.

20pc güç tüketimi 5kva sınırlarında kalsada
akünün desarj hızı inverteri besliyemedi.
hocam cevabınız için teşekkür ederim ancak teknik olarak çok anlamıyorum, yazdıklarınıza ithafen cevaplayabileceğim şu olur, güç kaynağının çalıştıracağı şey ise

6 güvenlik kamera ve kamera kayıt cihazı
monitör
1 modem
1 switch

ups modelide tam olarak şu
Marka:PowerUp
Model:PowerUP 1000VA (LED) UPS RS232 + RJ11
Ürün kodu:UPS-PL-1100VA-01
Temel Özellikler:Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynağı
Line Interactive dizayn
Modem/LAN Internet koruması
Geniş giriş gerilim aralığı
Yüksek/düşük gerilim koruması
Otomatik voltaj regülasyonu
Kısa devre,aşırı yük, batarya aşırı deşarj koruması
Hızlı şarj kapasitesi
Jeneratör uyumluluğu
Kompakt boyut ve kolay kullanım
RJ45, RS232, haberleşme birimi
Sesli ikaz fonksiyonu
"Cold Start" fonksiyonu
CE standartlarına uygun 2 yıl garantili
KAPASİTE
Kapasite:1000VA
GİRİŞ
Voltaj:110/120 VAC ya da 220/230/240 VAC
Voltaj Aralığı:81-145 VAC / 162-290 VAC
Frekans(Akü Modu):60/50 Hz (otomatik algılama)
ÇIKIŞ
Voltaj(Akü modu):±10%
Frekans(Akü Modu):60 Hz or 50 Hz ±1 Hz
Transfer süresi:Tipik 2-6 ms, 10ms maksimum.
Dalga şekli (Akü Modu):Simüle sinüs
AKÜ
Akü Tipi & No:12 V/9AH x 1
Dolma süresi:6-8 saat 90% kapasite
Arıza:Kırmızı ışıkla uyarı
KORUMA
Tam koruma:Aşırı Yük ve aşırı Şarj Koruması
ALARM
Batarya modu:Her 10 saniyede bir sesli ikaz
Düşük pil:Her saniyede sesli ikaz
Aşırı yük:Her 0.5 saniyede sesli ikaz
Pil değiştirme alarmı:Her iki saniyede bir sesli ikaz
Hata:Sürekli sesli ikaz
FİZİKSEL
Ebat D X W X H (mm):298x101x142
Net Ağırlık (kg):4.9
ÇALIŞMA ORTAMI
Nem:0-90 % RH @ 0- 40°C (yoğuşmasız)
Ses düzeyi:40dB düşük
YÖNETİM
RS-232 Port:Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC Destekliyor
Garanti Süresi (Ay):24
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,450
akü 12v * 9a = 108watt

Ups verimi %70 varsayalım

108 x 0.7 = 75watt herşey mükemmel olursa alabileceğiniz maksimum değer.

1 adet güvenlik kamerisi 12watt
Modem 10watt
swich 5-6watt
Monitör 20watt

72+10+5+20 = 105watt

Hesaba göre sistemi 40dk ayakta tutar ama 20-25dk götürse dua et.
 
K Çevrimdışı

kacr2828 

Aktif Üye
28 Mar 2021
176
27
akü 12v * 9a = 108watt

Ups verimi %70 varsayalım

108 x 0.7 = 75watt herşey mükemmel olursa alabileceğiniz maksimum değer.

1 adet güvenlik kamerisi 12watt
Modem 10watt
swich 5-6watt
Monitör 20watt

72+10+5+20 = 105watt

Hesaba göre sistemi 40dk ayakta tutar ama 20-25dk götürse dua et.
Hocam teşekkür ederim, peki yeni akü için iki linktekinden hangisini secmem daha iyi olur?
 
SenolEker Çevrimdışı

SenolEker 

Aktif Üye
31 Tem 2021
127
60
Konu çok eski değilmiş.
Bende de bu güç kaynağından var. Aküleri bitti. Çok az gidiyor artık. Bunun içine değil de, dıştan şöyle 50-100 Ah bir akü takayım diye düşündüm. Fiyatlara bakınca vazgeçtim, kendim yapmaya karar verdim.
Şaka bir yana; 1500-2000 liradan aşağı böyle bir akü yok. Gerçek mi bu fiyatlar? Öneriniz nedir?
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,450
Konu çok eski değilmiş.
Bende de bu güç kaynağından var. Aküleri bitti. Çok az gidiyor artık. Bunun içine değil de, dıştan şöyle 50-100 Ah bir akü takayım diye düşündüm. Fiyatlara bakınca vazgeçtim, kendim yapmaya karar verdim.
Şaka bir yana; 1500-2000 liradan aşağı böyle bir akü yok. Gerçek mi bu fiyatlar? Öneriniz nedir?
ups şarj devresinin çıkış akımı genellikle
1a civarında olmakta.
100a akü bağlamanız durumunda akünün dolması imkansız olur.
Velevki doldu 100 küsür saat sarj basacağı için devre aşırı ısınıp ups tamamen susabilir.

20-25a geçmemeye çalışın mümkünse küçük bir fan yardımıyla iç ortamdaki ısıyı dışarıya atın.
 
SenolEker Çevrimdışı

SenolEker 

Aktif Üye
31 Tem 2021
127
60
ups şarj devresinin çıkış akımı genellikle
1a civarında olmakta.
100a akü bağlamanız durumunda akünün dolması imkansız olur.
Velevki doldu 100 küsür saat sarj basacağı için devre aşırı ısınıp ups tamamen susabilir.

20-25a geçmemeye çalışın mümkünse küçük bir fan yardımıyla iç ortamdaki ısıyı dışarıya atın.
Bağlamadan önce devreyi inceleyecektim ama bu bilgi iyi oldu. Gerekirse redresör devresini büyütmem gerekecek demek ki.
Gerçi şu anda ücerinde 6x7 = 42 Ah akü var. Bunda 1 amperden fazla olmalı redresör. Üretici daha büyük akü takabileceğimi söylemişti.
UPS'te fan zaten var. Yani aslında sanırım 500VA'a göre özellikleri fazla biraz.
Gönlümden 200Ah geçiyordu ama fiyatlara bakınca ben buna bir tane 7 Ah alsam yeter diyorum :)
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,450
Bağlamadan önce devreyi inceleyecektim ama bu bilgi iyi oldu. Gerekirse redresör devresini büyütmem gerekecek demek ki.
Gerçi şu anda ücerinde 6x7 = 42 Ah akü var. Bunda 1 amperden fazla olmalı redresör. Üretici daha büyük akü takabileceğimi söylemişti.
UPS'te fan zaten var. Yani aslında sanırım 500VA'a göre özellikleri fazla biraz.
Gönlümden 200Ah geçiyordu ama fiyatlara bakınca ben buna bir tane 7 Ah alsam yeter diyorum :)
ups 6 adet 7a akü mü var.
ups farkli voltajlarda evirici vardir

12 > 220
24 > 220
48 > 220
72 > 220
96 > 220

sizin cihaz 72volttan 220 çeviri yapıyor.
burdaki amaç çevrim esnasında ısı kayıpları ve verimi arttırmaktır.
ayrıca amper yükünü düşük tutulmuş olunur.

voltaj 72 amper ise hala 7a dir.
yani şarj devren 72v 1a dır.
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,450
ups 6 adet 7a akü mü var.
ups farkli voltajlarda evirici vardir

12 > 220
24 > 220
48 > 220
72 > 220
96 > 220

sizin cihaz 72volttan 220 çeviri yapıyor.
burdaki amaç çevrim esnasında ısı kayıpları ve verimi arttırmaktır.
ayrıca amper yükünü düşük tutulmuş olunur.

voltaj 72 amper ise hala 7a dir.
yani şarj devren 72v 1a dır.
Bir ihtimalde 24v x 3 seri bağlantı yapılmış olabilir.
 
SenolEker Çevrimdışı

SenolEker 

Aktif Üye
31 Tem 2021
127
60
Bir ihtimalde 24v x 3 seri bağlantı yapılmış olabilir.
Açma sebebim aküler kaç tane, kaç voltluk (6 mı 12 mi) ve ne şekil bağlı diye bakmaktı.
1S6P bağlı. (akülerin altısı da paralel ve her biri 12 voltluk) Inverter girişi 12V yani.
Kapasite de sanırım 7Ah. büyüklüğünü göz önüne aldığımda öyle görünüyor her ne kadar aküleri çıkartıp bakmasam da. Zaten hatırımda kalan da 7Ah oldu.
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
19,450
Açma sebebim aküler kaç tane, kaç voltluk (6 mı 12 mi) ve ne şekil bağlı diye bakmaktı.
1S6P bağlı. (akülerin altısı da paralel ve her biri 12 voltluk) Inverter girişi 12V yani.
Kapasite de sanırım 7Ah. büyüklüğünü göz önüne aldığımda öyle görünüyor her ne kadar aküleri çıkartıp bakmasam da. Zaten hatırımda kalan da 7Ah oldu.
hepsi paralel bağlıysa 12v 42a olur.
bu durumda ups redresörü büyük olur.
50-100a akü vız gelir.
 
Geri
Üst Alt