Evde bir ara bakayım.Siyahlar Siemens sanırım.
Diğerleri Legrand.
Merak ettiğim şey neden 2 adet C32 var.
Yani 32 amperlik C tipi sigorta.
Kaçak akım koruma rölesi yok.
Asıl inceleme kutunun kapağını sökünce yapılabilir.
Topraklama var mı, varsa kaç prizde var.
Topraklamada yapılacak ölçüm vs.
C32'ler nereyi kesiyor onu öğrenebilir miyiz?
Çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, klima vs?
Biri dairenin ana sigortası olsa (saattekinden sonra) öbürü nerenin?
32 amper bir yer için fazla bence.
Sizde sigortalar priz + lamba bile olsa 32 amper bir hat için fazla.
2x1.5 kablo kullanıldığını varsayarsak tabi.