Airfel LTXN35UB yeterince inverter değil mi acaba?

Ömer Çolak Çevrimdışı

Ömer Çolak 

Süper Üye
17 Tem 2021
956
29
Klimayı yaklaşık 1 yıldır kullanıyordum. Sabit sıcaklık konusunda memnun olmasam da performansı ve tüketimi konusunda memnunum. Şimdi yakınlarda enerji ölçümü yapabilen sigorta alıp klimaları bu sigortaya bağladım. Yaz da gelince farkettiğim şu küçük tespitimi paylaşmak istiyorum;

Genel olarak klimanın inverter asenkron motorlar gibi yavaş yavaş hızlandığı ve anma akımı çekmediğini görüyorum.
Örneğin yeni açtığınızda güç tüketimi 100W>150W>250W>350W gibi çıkmak istediği yere kadar 8-9 saniyede çıkarak kalkışta yapması gerekeni layıkıyla yapıyor.

Fakat;
Biz bu klimaları ayarladığımız sıcaklıklarda odayı sabit tutabilsin ve on off yapmasın diye İnverter Özellikli seçiyoruz. Artık seçmiyoruz gerçi hepsi inverter özellikli olarak satışta. Ama neticede ana niyet bu. Az tüketimi de yine bu sağlıyor. Konforu da tabii...

3.5x5.5 = 19.25 m2 bir salonum var. Tavan yüksekliği de 2.5 metre. Yani 12.000 BTU gayet uygun bu oda için.



Bu sabah salona geldiğimde 28 dereceydi sıcaklık. Ben de klimayı test edip bu paylaşımı yaparım ve nemi de bir tık azaltır diye 27 derecede açtım.
Bu resimler yaklaşık 2 buçuk saat sonrasına ait;

Şu anki oda sıcaklığı
IMG_0571.jpg

Şu anki tüketim
IMG_0567.png

Şu anki ayar
IMG_0568.png



Sadece 2-3 dakika sonraki anlık tüketim
IMG_0573.png

Bu klima bu tüketime birden iniyor. Geçenlerde koku şikayetimden de bahsetmiştim. Kokuyu da bu tüketime indiğinde yapıyor. Herhangi bir soğutma işlevini yapmadan sadece fan döndürüyor bu anda. Normalde 300 hatta belki 200 watt tüketmeye geçip sabit devam etmesi gerekmiyor mu?



Ve 15 dakika daha geçer.
Şu anki tüketim
IMG_0575.png
Şu anki oda sıcaklığı
IMG_0574.jpg

Şimdi bu sıcaklık 27 dereceye veya 28 dereceye falan çıkacak. Klima tekrar 400-450 watt ile çalışıp beni üşütecek. Zira oda içerisinde sirkülasyondaki hava belki 20-21 derece olarak bana ulaşıyor o soğutma anında. Bu 20watt ile 400watt arasında kalkış esnasında gezebiliyor madem de neden iklimlendirme sırasında gezemiyor?

Ben şimdi bunu servisi arasam da anlatsam sadece kendi kendime dert edineceğime eminim.

Tam bunu yazarken şimdi başladı 144W, 2 saniye sonra 188W, 2-3 saniye sonra 250W falan falan derken şimdi 700 wattlara kadar çıktı. Bu ne saçma bir yazılım böyle? Oda sıcaklığı 26.7 derece benim termometreme göre.

Şu anki tüketim
IMG_0576.png

3-4 dakika sonra da 440 watt civarına indi, daha aşağıya inemiyor.

Uzun lafın kısası, bu model numarasındaki klimayı alırken bir kere daha düşünmekte fayda var. An itibariyle 27 dereceye ayarlı klimayla üşüyorum bana doğru esmediği halde.
 
Sota Çevrimdışı

Sota 

Root
6 Mar 2016
16,255
27 derecede kullanimda klima çok stabil çalışmaz çünkü dış ve iç ortam arasında makas çok azdır fazlaştıkca stabil çalışmaya başlar.
26 derece ve altını seçin.

Ölçüm yapılan yerin önemi
bilginiz üzere soğuk hava zeminden tavana doğru birikme yapar
zeminin daha soğuk olması normal
ölçümü iç ünitenin yanından yapınız.

bu arada fan hızı olarak hangi kademeyi kullanıyorsunuz.
 
Ömer Çolak Çevrimdışı

Ömer Çolak 

Süper Üye
17 Tem 2021
956
29
27 derecede kullanimda klima çok stabil çalışmaz çünkü dış ve iç ortam arasında makas çok azdır fazlaştıkca stabil çalışmaya başlar.
26 derece ve altını seçin.

Ölçüm yapılan yerin önemi
bilginiz üzere soğuk hava zeminden tavana doğru birikme yapar
zeminin daha soğuk olması normal
ölçümü iç ünitenin yanından yapınız.

bu arada fan hızı olarak hangi kademeyi kullanıyorsunuz.
Otomatik modda kullanıyorum. 26 ayarladığımda odayı 24'lere düşürüyor öyle duruyor. İki gündür baya türlü türlü kombinasyonlar denedim. Zaten mesele Adem abinin ölçümlerinde 200 wattları anlık görebiliyor olmam. Burada 440 watt'ın altına inebilse mesela belki hiç durup kalkmayacak, belki daha az durup kalkacak.

Bu arada ben geçen yaz dışarısı 40 dereceyken de bu problemi yaşadım. Tabi ölçemiyordum sadece. Ama bi üşüyor bi pişiyorduk.

Ölçüm yaptığım yükseklik 90cm, odanın diğer ucu. Otururken benim bulunduğum yükseklik de bu civarda. Terlik var da neyse ki ayak üşütmüyor :hoba1

Ben kesinlikle soğtuma moduna 100~1400watt olarak girilen katalog tüketimlerinin doğruluğuna inanmıyorum. Şu an 100watt sabitlese oda sıcaklığını sabit tutabileceğine eminim.

Sezonsal inverter özelliğinin program olarak ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum bir yandan. Bu günkü takıntım klima oldu.
 
A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
Genelde şu espriyi yaparım videolarımd ada.

Kanka klima aldım İNVERTER
Hayırlı olsun kanka ne kadar İNVERTER?

:kiskis


Evet klimanız inverter ama ne kadar inverter olduğu kısmı kalitesinde ve üretim mühendisliğinde yatıyor.

Sizin yaşadığınız sorun bilinen bir sorun olmakla birlikte çoğu zaman çözümü de bulunmuyor.

Örneğin Midea bu konuya en azından bir alternatif sunabilmesi adına iki seçenekli GEAR özelliği koymuş ki bugün yorum yazan bir midea kullanıcısı kardeşim benim 130watt tüketimimi Gear veya Eco kullanıp 110 watt olarak sonuç almış.

Her zaman belirttiğimiz üzere insanların en çok yanıldığı husus BTU tercih ederken ve KAÇLIK ALALIM derken hep max btu değerine odaklanıp min btu değerine hiç bakmamasıdır.

Benim evdeki Vestel 550watt altını göremez kompresörü kapatır 12 lik klima
Benim evdeki Olefini 330watt altını göremez kompresörü kapatır 12 lik klima
Benim evdeki Hotpoint 380watt altını göremez kompresörü kapatır 9 luk klima
Benim evdeki Midea 96 watt altını göremez kompresörü kapatır 12 lik klima

Bu arada 96 watt sürekli değer değil o genelde 130 watt dolaylarındaydı bende, 110 watt da diğer arkadaşımızdakinde, bu değer herkeste değişir.


Burada elbette fizik kuralları da işin içine girer. Üretim kalitesi de girer, mühendislik ve donanım da girer.
Mesela kompresör sadece Rotary olabilir, Blade rotary olabilir, twin rotary olabilir bunlar da çok etkendir, neden?

Rotary kompresörü belli bir frekansın altında titreşimsiz çalıştıramazsınız, Blade rotary daha stabildir, twin rotary çok daha stabildir vs

mesela bendeki iki mideanın ikisi de Blade Rotary diye hatırlıyorum yani twin değiller.

Olsalar daha alt frekanslara da inerler ancak mevvut üretimlerde belli bir değerin altına inemedikçe kompresörü kapatmak ve oda sıcaklığının dış sıcaklı basıncı ile yükselmesini beklemek durumundadır klimalar :ok
 
A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
27 derecede kullanimda klima çok stabil çalışmaz çünkü dış ve iç ortam arasında makas çok azdır fazlaştıkca stabil çalışmaya başlar.
26 derece ve altını seçin.

Ölçüm yapılan yerin önemi
bilginiz üzere soğuk hava zeminden tavana doğru birikme yapar
zeminin daha soğuk olması normal
ölçümü iç ünitenin yanından yapınız.

bu arada fan hızı olarak hangi kademeyi kullanıyorsunuz.
Mayıs ayı için bu sözüne katılıyorum ancak Haziranda dış basınç artacağı için 27 ve hatta 28 ideal değer oluyor benim için.

Klima öyle güzel kendisini dengeliyor ki, içeride nem yok, serinlik var, esinti var, tüketim desen 100 lü wattlarda daha ne olsun :kiskis
 
Ömer Çolak Çevrimdışı

Ömer Çolak 

Süper Üye
17 Tem 2021
956
29
Her zaman belirttiğimiz üzere insanların en çok yanıldığı husus BTU tercih ederken ve KAÇLIK ALALIM derken hep max btu değerine odaklanıp min btu değerine hiç bakmamasıdır.
İşte orada da 3000 BTU yazıyor abi. Benim anlam veremediğim de biraz bu. Soğutma modunda güç olarak da 100 ile 1400 küsür watt gözüküyor. Kalkış anında da 100 wattları görüyorum. Kalkarken 100watt ile döndürebildiği motoru sabit olarak niye döndüremiyor ben buna anlam veremiyorum.

Bitirmediğim okulda sigortaları geç atar türden seçmek güvenlik için kötü olduğundan (tüketim umurlarında değil genelde de o yüzden ana tema buydu) 3000wattlık bir motorun kalkış anında 10.000 watt'ı kısa bir süreliğine çekmesini engellemek için (yıldız üçgen çevrimin gelişmiş alternatifi olarak) inverter kalkış yapıyorduk. Motorun devrinin ne olacağına frekans ayarı ile karar verebiliyorduk ve bu da 200-400 watt gibi güçlerle kalkışı yapabilmemize olanak sağlıyordu.

Klimadaki inverterin de bu konseptte olduğunu varsayarak minimum 100watt çevirebilirken 3000btu karşılığı olan 400 watt altına inememesi bana "Üst seviye modellerini veya işte aynı grubun farklı markasını daha pahalıya satabilmek için kasten yazılmış bir algoritma" olduğu imajı veriyor.

İç fan minimumda 20 maximumda 60 watt tüketiyor.
Dış fan sabit ve kompressör durduktan sonra iç fan tüketimini çıkardığımda 60 watt tükettiğini görüyorum. Kompressörü de 100watt ile çevirebildiğine göre teorik olarak 100+60+20 = 180 watt ile stabil bir sıcaklık üretebileceğini düşünüyorum.

Bu arada şu an oda 27.9 derece oldu.
 
A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
Ben kesinlikle soğtuma moduna 100~1400watt olarak girilen katalog tüketimlerinin doğruluğuna inanmıyorum. Şu an 100watt sabitlese oda sıcaklığını sabit tutabileceğine eminim.
Abi instagram mesajlarım, maillerim sürekli bana klima soran ve hep bu katalog verileri üzerinden değerlendirme yapan dostlarla dolu. Hepsine de aynı cevanı yazıyorum, KENDİM ÖLÇMEDİĞİM ÜRÜN İÇİN BEN SİZE BİR ŞEY DİYEMEM. Katalog verileri benim için anlamsız

Daha az önce şu mesajı yazmıştım bir dostumuza.
a1dd8735b9d86dd88d.jpg
 
K Çevrimdışı

Karaca57

Yeni Üye
20 May 2022
20
29
Genelde şu espriyi yaparım videolarımd ada.

Kanka klima aldım İNVERTER
Hayırlı olsun kanka ne kadar İNVERTER?

:kiskis


Evet klimanız inverter ama ne kadar inverter olduğu kısmı kalitesinde ve üretim mühendisliğinde yatıyor.

Sizin yaşadığınız sorun bilinen bir sorun olmakla birlikte çoğu zaman çözümü de bulunmuyor.

Örneğin Midea bu konuya en azından bir alternatif sunabilmesi adına iki seçenekli GEAR özelliği koymuş ki bugün yorum yazan bir midea kullanıcısı kardeşim benim 130watt tüketimimi Gear veya Eco kullanıp 110 watt olarak sonuç almış.

Her zaman belirttiğimiz üzere insanların en çok yanıldığı husus BTU tercih ederken ve KAÇLIK ALALIM derken hep max btu değerine odaklanıp min btu değerine hiç bakmamasıdır.

Benim evdeki Vestel 550watt altını göremez kompresörü kapatır 12 lik klima
Benim evdeki Olefini 330watt altını göremez kompresörü kapatır 12 lik klima
Benim evdeki Hotpoint 380watt altını göremez kompresörü kapatır 9 luk klima
Benim evdeki Midea 96 watt altını göremez kompresörü kapatır 12 lik klima

Bu arada 96 watt sürekli değer değil o genelde 130 watt dolaylarındaydı bende, 110 watt da diğer arkadaşımızdakinde, bu değer herkeste değişir.


Burada elbette fizik kuralları da işin içine girer. Üretim kalitesi de girer, mühendislik ve donanım da girer.
Mesela kompresör sadece Rotary olabilir, Blade rotary olabilir, twin rotary olabilir bunlar da çok etkendir, neden?

Rotary kompresörü belli bir frekansın altında titreşimsiz çalıştıramazsınız, Blade rotary daha stabildir, twin rotary çok daha stabildir vs

mesela bendeki iki mideanın ikisi de Blade Rotary diye hatırlıyorum yani twin değiller.

Olsalar daha alt frekanslara da inerler ancak mevvut üretimlerde belli bir değerin altına inemedikçe kompresörü kapatmak ve oda sıcaklığının dış sıcaklı basıncı ile yükselmesini beklemek durumundadır klimalar :ok
Adem Hocam

Bahsi geçen klima sizin öve öve bitiremediğiniz ve kesinlikle toz kondurmadığınız MIDEA üretimi değil mi ? Sizin videolarca savunduğunuz MIDEA Prime cihazla aynı yazılımı ve aynı kompresör'ü kullanmıyor mu bu Airfel ?

Airfel Samsung AR35 Kaira UĞUR BOSCH ROTA Climate

Bu cihazların hepsini MIDEA üretiyor hepsi de aynı cihazlar ama sizin kalbiniz hep MIDEA'dan yana atıyor.
 
Ömer Çolak Çevrimdışı

Ömer Çolak 

Süper Üye
17 Tem 2021
956
29
Bahsi geçen klima sizin öve öve bitiremediğiniz ve kesinlikle toz kondurmadığınız MIDEA üretimi değil mi ? Sizin videolarca savunduğunuz MIDEA Prime cihazla aynı yazılımı ve aynı kompresör'ü kullanmıyor mu bu Airfel ?
Üstadım ciddi farklar var. Gaz tipi de farklı, özellik miktarı da. Midea üretimi ama aynı kalitede değil.

Hem ben bizzat yazıyorum Adem abinin ölçümlerinde 200 wattı kendim gördüm diye. Daha da aşağısı varmış. Aynı markanın ürettiği benim klimam kesinlikle 400 watt altında çalışmıyor. Direkt 20 wattlara iniyor.
 
A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
İşte orada da 3000 BTU yazıyor abi. Benim anlam veremediğim de biraz bu. Soğutma modunda güç olarak da 100 ile 1400 küsür watt gözüküyor. Kalkış anında da 100 wattları görüyorum. Kalkarken 100watt ile döndürebildiği motoru sabit olarak niye döndüremiyor ben buna anlam veremiyorum.

Bitirmediğim okulda sigortaları geç atar türden seçmek güvenlik için kötü olduğundan (tüketim umurlarında değil genelde de o yüzden ana tema buydu) 3000wattlık bir motorun kalkış anında 10.000 watt'ı kısa bir süreliğine çekmesini engellemek için (yıldız üçgen çevrimin gelişmiş alternatifi olarak) inverter kalkış yapıyorduk. Motorun devrinin ne olacağına frekans ayarı ile karar verebiliyorduk ve bu da 200-400 watt gibi güçlerle kalkışı yapabilmemize olanak sağlıyordu.

Klimadaki inverterin de bu konseptte olduğunu varsayarak minimum 100watt çevirebilirken 3000btu karşılığı olan 400 watt altına inememesi bana "Üst seviye modellerini veya işte aynı grubun farklı markasını daha pahalıya satabilmek için kasten yazılmış bir algoritma" olduğu imajı veriyor.

İç fan minimumda 20 maximumda 60 watt tüketiyor.
Dış fan sabit ve kompressör durduktan sonra iç fan tüketimini çıkardığımda 60 watt tükettiğini görüyorum. Kompressörü de 100watt ile çevirebildiğine göre teorik olarak 100+60+20 = 180 watt ile stabil bir sıcaklık üretebileceğini düşünüyorum.

Bu arada şu an oda 27.9 derece oldu.
Motorun ataleti kavramını en iyi senin bilmen lazım o halde, Benim 9 luk Hotpoint klimanın traktör sesi çıkarmasının sebebi, o alt frekanstı işte. :)

Aynen senin dediğin gibi algoritmayı değiştirdiler, o kadar alt frekansa bir daha inmedi klima ama bu sefer de klimada ne verimlilik kaldı ne bir şey :)


Bu sesi sadece ama sadece ısıtma modunda ve düşük derecelerde yapıyor yani 19-20-21 gibi.
Abi yatak odası kliması bu yahu uyurken daha yukarı ayarlanmaz ki zaten.
Bu sesi bir de gecenin sessizliğinde düşün :kiskis

Toshiba kompresör vardı bu klimada ve aynen 3000btu min değeri vardı, ama işte ataleti çözemiyorlar bir türlü.
 
Ömer Çolak Çevrimdışı

Ömer Çolak 

Süper Üye
17 Tem 2021
956
29
Motorun ataleti kavramını en iyi senin bilmen lazım o halde, Benim 9 luk Hotpoint klimanın traktör sesi çıkarmasının sebebi, o alt frekanstı işte. :)
Düşük devirde araba gibi sarsıntı ve gürültü yapıyor diye o zaman. Kalkış anında dış ünitenin yanında dinlemem lazım böyle bir sorun gerçekten var da ondan mı 400 watt altını kullanmıyor diye :ara
 
K Çevrimdışı

Karaca57

Yeni Üye
20 May 2022
20
29
Üstadım ciddi farklar var. Gaz tipi de farklı, özellik miktarı da. Midea üretimi ama aynı kalitede değil.

Hem ben bizzat yazıyorum Adem abinin ölçümlerinde 200 wattı kendim gördüm diye. Daha da aşağısı varmış. Aynı markanın ürettiği benim klimam kesinlikle 400 watt altında çalışmıyor. Direkt 20 wattlara iniyor.
20 WATT'a düştüğünde kompresör kapatıyor demek ki. Zaten kokuyuda bu anda yapıyordur. On OFF klimalarda kompresör kapattığı zaman koku yapar aynı zamanda araba klimaları da. Sebebini bilmiyorum bu kokunun.

Sizin sıkıntınız bende de var. Vestel Flora 12000 BTU kullanıyorum 500'lü WATT'ların altına inmeyip kompresörü kapatmayı tercih ediyor. Ama bu benim için bir sıkıntı değil çünkü Hatay'da yaşıyorum yaz ayları 40 derece civarı dolaşır. Kullandığım oda 23 24 m2 ve FULL güneş alıyor. Kendini 100 lü WATT lara düşürebilen bir klima olsa bile bu şartlarda kendini bu kadar kısamaz zaten.
 
A Çevrimdışı

Adem Helvacı 

Süper Üye
17 Şub 2017
24,295
51
Adem Hocam

Bahsi geçen klima sizin öve öve bitiremediğiniz ve kesinlikle toz kondurmadığınız MIDEA üretimi değil mi ? Sizin videolarca savunduğunuz MIDEA Prime cihazla aynı yazılımı ve aynı kompresör'ü kullanmıyor mu bu Airfel ?

Airfel Samsung AR35 Kaira UĞUR BOSCH ROTA Climate

Bu cihazların hepsini MIDEA üretiyor hepsi de aynı cihazlar ama sizin kalbiniz hep MIDEA'dan yana atıyor.
Hmmm nereden kızdırmışız sizi acaba?

Böyle toz kondurmamalar, öve öve bitirememeler havalarda uçuşunca belli ki çatmaya gelmişsiniz.

Ben klima övmüyorum, klima övmek demek avanta karşılığı bir ürün ile ilgili olan olmayan her şeyi ballandıra ballandıra anlatmak demektir. Bizimki klima övmek değil biz verileri paylaşıyoruz ve bu örnekte vatandaş da bu verilerden yola çıkıp kendi kıyaslamalarını yapıyor.

Ben Adem Helvacı olarak veya Biz Tavsiyeforumu olarak gerek Mideanın üretimini gerekse satış sonrasında iyi gördüklerimizi vatandaşa söyledik ve bu kaliteye sahip olabilecek olanların olmasını tavsiye ettik. Peki bunun yanında ''Yok aga sana Midea olmaz sen git LG Dual al '' demedik mi?

Senin koşullarını bu ürün kaldırmaz seni bu marka paklar demedik mi neden bunları görmezden gelip hemen bir saldırı moduna geçiyorsunuz bence lafo dolandırmayın direkt konuya girin siz, dökün eteğinizdeki taşları da derdiniz nedir onu bilelim onu konuşalım.

Bu adam klimacı mı mesela? değil.

Midea üretti diye o airfel midea kalitesinde mi oluyor şimdi?

Öylemiymiş peki?

Madem Midea kalitesindeydi o halde bizim test ettiğimiz mideaların yapabildiğini, Mideanın ürettiği Airfel neden yapamıyor? Vatandaş onu soruyor verin cevabını madem öyle haydi bekliyoruz.
 
Ömer Çolak Çevrimdışı

Ömer Çolak 

Süper Üye
17 Tem 2021
956
29
20 WATT'a düştüğünde kompresör kapatıyor demek ki. Zaten kokuyuda bu anda yapıyordur. On OFF klimalarda kompresör kapattığı zaman koku yapar aynı zamanda araba klimaları da. Sebebini bilmiyorum bu kokunun.

Sizin sıkıntınız bende de var. Vestel Flora 12000 BTU kullanıyorum 500'lü WATT'ların altına inmeyip kompresörü kapatmayı tercih ediyor. Ama bu benim için bir sıkıntı değil çünkü Hatay'da yaşıyorum yaz ayları 40 derece civarı dolaşır. Kullandığım oda 23 24 m2 ve FULL güneş alıyor. Kendini 100 lü WATT lara düşürebilen bir klima olsa bile bu şartlarda kendini bu kadar kısamaz zaten.
İşte 500 watt altında çalışması gereken koşullarda on off klima gibi davranıyor. 3000 BTU'luk bir on off klima. Benim sorguladığım durum da bu zaten.

Mevcut konuda da Midea bunu yapabilirken Midea üretimi olduğu halde benimkisi yapamıyor. Bu bir sorun mu? Çaresi var mı? Bilmediğim bir ayrıntı mı var? Ben bunları sorguluyorum. Aynı ürün olsa zaten fiyat farkı olmazdı.

Bu durum sizin de söylediğiniz gibi benim klimama özel bir durum değil. Benim bu gün mesela ihtiyacım olan güç belki 180watt, camı açsam dışarısı 29 derece. Serinlemeye kalksam bir üşüyor bir pişiyorum.

Belki benim klimam mesela mideanın 2 seri evvelki kliması. R410 gazlı çünkü. Ortalama tüketiminden ve sessizliğinden çok memnunum ama konfor odağından bir o kadar memnuniyetsizim.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Geri